evet esit kullandım ama serısı aklıma gelmıyor dıkdortgen kırmızı display leri var kucuk uygulamar ucun bizde beton fabrıkasında katkı maddelerını tartmak için kullanmıstık
bu urunleri biliyorum ben sadece ampermetre ıle olcum yapıp kontak aldıgımda bu ısı çozebılırmıyım dıye soruyorum ampermetre uzerınden gıdersek bana daha yardımcı olursunuz tesekkurler
Entes epm 4c den bizde 20 kadar var. Sorunsuz esnek cihazlar. Uygulamada sıkıntı yasarsaniz buradan haberlesiriz. 110 tl fiyatlar tamam tesekkurler deneyıp tekrar sızle ırtıbata gecerım
sayın yaver18 ampermetre olmaz bence
-Motor ilk kalkışta yüksek akım çeker.
-volt dalgalanmalarında veya gerilim düşmesi sonucu amper yükselir
-motor zorlamadıkça amper yükselmez.
-hiç bir sistemde mekanik sistem motor zorlayacak şekilde yapılmaz.
çözüm. mekanik sistem olarak halata binen yükü algılayacak limit siviç sistem olabilir
Kesinlikle load cell uygulamadı yapın.. Eğer insan tasınacaksan sertifikalı loadcell kullanın. Sistemi 2 load cell düzenlenirse ve plc uygulaması olması biri bozulursa diğeri devrede olur