ampermetre ve voltmetre baglama

Katılım
4 Ara 2012
Mesajlar
547
Puanları
1
sayın ustalarım sorularıma yardımcı olursanız sevinirim bazılarına dogru veya yalnış demeniz yeterli olacaktır lütfen kusura bakmayın
1- kumanda panolarına ampermetre baglamk için hangi motoru gösterecekse harhangi 1 fazı ampermetreye seri baglayıp devre tamamlanır
2- voltmatrede ise girişe faz verilir çıkş nötr e baglanır
3- bazı kumanda panolarında akım trafoları kullanılıyor ne sebeble kullanılmış olabilir
4- sıralı ve manuel çalıştırma şekillerinde : manuel çalıştırmada kumanda fazı direk olarak kumanda elemanlarına verilir sıralı çalıştırmada ise faz önceki motor kontatörünün 14 ucu (veya açık kontak çıkışı) ndan alınarak sistem çalıştırılır
aslında kafamda tasarlayınca böyle olması gerekiyor yardımcı olurmusunuz
 
soru,1 Motor gücü düşükse ampermetre direkt bağlanır.Büyük güçlerde ise akım trafosu üzerınden, dediğiniz gibi bir faza bağlanır.

soru,2 Voltmetre, tek fazı gösterecekse faz-nötre, iki faz gösterecekse, faz arasına bağlanır.

Soru,3 Akım trafosunun görevi belli,Kumanda panosu dediğinize göre; kumanda gerilimi (izalasyon ) trafosu olmasın.380/220 veya 380/24 volt trafo.Resmini koyman mümkünmü.
Soru,4 Tam anlıyamadım ama, sıralı çalıştırma ise bir öncekı kontaktörün 13/14 nolu NO (NA) kontaklarına baglanır.Soruyu daha açarmısınız.
 
soru,1 Motor gücü düşükse ampermetre direkt bağlanır.Büyük güçlerde ise akım trafosu üzerınden, dediğiniz gibi bir faza bağlanır.

soru,2 Voltmetre, tek fazı gösterecekse faz-nötre, iki faz gösterecekse, faz arasına bağlanır.

Soru,3 Akım trafosunun görevi belli,Kumanda panosu dediğinize göre; kumanda gerilimi (izalasyon ) trafosu olmasın.380/220 veya 380/24 volt trafo.Resmini koyman mümkünmü.
Soru,4 Tam anlıyamadım ama, sıralı çalıştırma ise bir öncekı kontaktörün 13/14 nolu NO (NA) kontaklarına baglanır.Soruyu daha açarmısınız.
teşekkürler sayın ustam sıralı çalıştırma dediğim misal 4 motor var 1. motor çalışmadan 2. motor çalışmayacak -- 2. motor çalışmadan 3. motor çalışmayacak 3. motor çalışmadan 4. motor çalışmayacak yani 4. motoru çalıştırabilmek için 1. motor 2. motor ve 3 üncü motorun çalışması gerekecek herhangi bir sebeten dolayı 1. motor çalışmaz enejisi kesilir termik atarsa vs arkasında motorun çalışması ile çalışan tüm motorlar 2. 3. 4. motorlar duracak
 
Son düzenleme:
1.Soru arkadaşların dediği gibi ya motor fazının biri seri bağlanır yada motor fazının biri akım trafosundan geçirlip ampermetreye k-l uçları gider.
2.Soru voltmetrelerde giriş çıkış olmaz. Bağlantı 4 şekilde yapılabilir.
faz nötr. ( faz nötr arası gerilim ölçülür )
2 faz. ( 2 faz arası gerilim ölçülür )
3 poz komitatör. Komitatöre 3 faz girilir 2 uç çıkılarak voltmetreye bağlanır ( fazlar arası gerilim seçilir)
6 poz komitatör. Komitatöre 3 faz girilir ve nötr girilir 2 uç çıkılarak voltmetreye bağlanır ( fazlar arası ve fazlar ile nötr arası gerilim seçilir)
3. Soru Eğer bahsettiğiniz trafolar akım trafosu ise yine akım ölçmek için kullanılır. ( örnek Kompanzasyon panosunda mutlaka bulunur )
4. Soru Manuel çalışma dediğiniz her kontaktörün bağımsız çalıştırılıp durdurulabilmesidir.
Sıralı çalışmada ise yine kumanda devresi (Start -Stop yada Aç Kapa Anahtar ) manuel gibi kurulur.
1. kontaktör yine manuel çalışır.
2. kontaktörün bobin ucu 1. kontaktörün 13-14 (23-24) kontağından geçirilir.
3. kontaktörün bobin ucu 2. kontaktörün 13-14 (23-24) kontağından geçirilir
........
........
sıralama bu şekilde son kontaktöre kadar devam eder.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,826
Mesajlar
930,543
Kullanıcılar
452,649
Son üye
sanlav

Yeni konular

Geri
Üst