Şalterlerin kontak+bağlantı temas direnci yüksek ise ısınma yapar.
Bu direnç öylesine küçük olmalıdır ki aşağıdaki basit bir hesap sonucu ortaya koyacaktır.
Temas ve kontak direncinin 0.1 ohm olduğunu varsayalım.
800A/0.1=80V Toplam direnç üzerindeki gerilim.
Temas direncini 10 katı daha küçültelim. 0.01ohm olsun.
800/0.01=8V
Bu direncin ölçümü mümkün olsa da, pahalı ölçü aleti ile ölçülebilir.
Ancak her bir şalterin bağlantı kablolarındaki her bir gerilim düşümü bir AC voltmetre ile rahatlıkla ölçülebilir.
Örnekteki 8V luk gerilim bile şalteri ısıtabilecektir.
Bu gerilim ölçümü önce şalterlerin kontaklarından ölçülmeli, daha sonra bağlantı yerindeki kablonun şaltere bağlandığı yerden ölçülmelidir.
Kontaklardan ölçülecek gerilim kontak direncini.
Kablolardan ölçülecek gerilim kontak + bağlantı temas direncini ifade edecektir.