PROJE PROJE PROJE ...
Kafadan kabala hesaplarla olmaz bu iş arkadaşlar pazardan malmı alıyorsun 2kg kaç para evladım
Ev var 5kw ev var 20kw akıllı evi var aptal evi var jakuzisi var salon tipi kliması var motorlu giriş kapısı panjurlu garajı var, var oğlu var.
Zaten bir yapı besleme kablo kesiti 6mm2 altında olamaz.
İç tesisler yönetmeliğinden taneler;
Madde 22- (Değişik ek: RG 30.11.1995-22479)İzin Verilen En Büyük Yük Değeri
Üç fazlı tesislerde nötr iletkeni bulunanımda faz-nötr arasına nötr iletkeni bulunmayanlarda iki faz arasına bağlanacak yükün değeri (bağlantı gücü) en çok 5 KW olabilir. 5KW' in üzerindeki beslemeler üç fazlı sistemle yapılır.
vii) (Değişik fıkra: RG 04.04.1986-19068)Yapı bağlantı hatları ve kullanılacak iletkenlerin kesiti bakır gereç için en az 6 mm2 alüminyum gereç için en az 10 mm2 olmalıdır.