Analog bağlantı

Ramazann.

Üye
Katılım
7 Haz 2023
Mesajlar
17
Puanları
1
Yaş
25
yakın zamanda bu karti aldım. bazı oransal vanalar var 4-20 mA ile çalışan. çalışıp çalışmadığını test etmek amacıyla bağlantısını yaptım İnternet'e bakarak.kartin sağ tarafına 24v,sol tarafına ise 5v verdim.guc ışığı yandı.olcu aletini mA kademesine alıp potansiyometreyi oynuyorum fakat hiç bir değer değişmiyor sebebi nedir acaba nerde hata yapıyorum
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Yapmaya çalıştığınız gibi akım ölçülmez . 4-20 ma uçlarına bir direnç bağlayıp direnç uçlarından gerilim ölçün en kolayı.

 