analog giriş modülü

Katılım
27 May 2007
Mesajlar
50
Puanları
1
Yaş
40
Merhaba arkadaşlar 6es7-331-7nf00-oab0 kodlu modüle 4-20ma giriş yapabiliyorum (ör. ch0 kanalı için 4-5 köprü 3-6 4-20ma) Ancak bu modülün aynı ch0 kanalına 1-5 v giriş nasıl yapılır bilmiyorum
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Merhaba projede hardware'i aç ve ilgili modülün üstüne çift tıkla
açılan pencerede input bölümünü seç
hangi kanalı değiştireceksen o kanala ait
Measuring type: kutucuğunu tıkla E yi seç
Measuring range: kutucuğunu tıkla 1..5 V seç
OK ye bas işlem tamam...
Derleyip yükle...
 
bunları yapıyorum ancak pew 256 yazdığımda kırmızıya dönüyor hata veryor
 
Merhaba Simatic programını almanca kullanmıyorsan PEW 256 yerine PIW 256 yazman gerekir.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,691
Mesajlar
929,045
Kullanıcılar
452,397
Son üye
otomasyon1es

Yeni konular

Geri
Üst