Arkadaşlar bir uygulama için analog girişe potansiyometre bağlayıp aldığım değeri hız referansı olarak kullanacağım XGB plc ile Kısacası analog girişe pot nasıl bağlanır ?
yada özel modüller içerisinde pot modülü varmı ?
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
0-10VDC olduğunu düşünürsek Analog Modülünün beslemesinden + veya - alıp(giriş tipi ne ise artık), Direncini hesaplayıp Uygun bir Pot seçtikten sonra direk olarak girişe vermen yeterlidir.
4-20ma liner cetvelden aldığım mm/saniye cinsindeki hızı kumanda panelinde olan pot ile hidrolik pompanın debisini ayarlayarak sabit hız kontrolü yapacak pot yanlızca set değerini belirlemek için kullanılacak gerisini pid yapacak
açıklayıcı oldumu bilemiyorum.
1. Benim bildiğim kadarıyla cetveller uzunluk ölçer
2. Lineer cetveller encoder çıkışlı
3. XGB plc kataloğunda 8 adet pulse grişi varmış (encoder girişi )
4. gidilen mesafeyi ölçüp timerden ölçülen zamana bölerek mm/saniye hızını bulabilirsin
5. 0-10 volt giriş modülü varmış buraya 10k potun 0 da iken ucunu 24v güç kaynağın gnd sine potun üst değer ucunu 14k dirence ve 14k direncide 24v a bağla potun orta ucunuda plc nin 10v girişine bağla bide girişin gnd si ile 24v un gnd sini birleştir.
6. pid kısmınıda yazılımda girişleri aktarma yaparak yaparsın heralde.
teşekkür ederim gayet açıklayıcı olmuş
elimdeki liner cetvel 0-2000mm 4-20ma çıkışlı markasını tam hatırlamıyorum ama gayet kullanışlı işletmenin farlı bir kısmında kullanıyorum.yeni yapacağım sistemde de kullanacağım malzeme mevcut sistemin yedeği