Analog output?

itesla

Üye
Katılım
9 Eki 2017
Mesajlar
33
Puanları
1
Merhaba, elimde analog çıkış veren bir ısıtıcı mevcut. Fatek plc üzerinde skala etmek istiyorum. Isıtıcı sıcaklığı tahminen 650 dereceye kadar sıcaklık veriyor. Ama ben minumum 50 maks 100 derecede de çalışmasını istiyorum. 4-20mA çıkış veriyor. Sizce fatek plcde nasıl yapabilirim bunu yardımcı olabilir misiniz?
 
Merhaba

Rezistans kontrolünü 4 mA sıfır derece, 200mA de 650 derece şeklinde mi kullanacaksınız? Eğer bu şekilde ise lineer çevrim fonksiyonu kullanacaksınız.
 
Hayır 50-100 arası kullanmak istiyorum. Bu şekilde örnek ladderini atar mısıniz?
Merhaba

Rezistans kontrolünü 4 mA sıfır derece, 200mA de 650 derece şeklinde mi kullanacaksınız? Eğer bu şekilde ise lineer çevrim fonksiyonu kullanacaksınız.
Hayır 50-100 arası kullanmak istiyorum. Bu şekilde örnek ladderini atar mısıniz?
 
Yarın atabilirim.

Burada sormak istediğim min ve max değerlerini bilmemiz gerektiği. Çünkü fonksiyon bloğu bu değerleri isteyecek.
 
Yarın atabilirim.

Burada sormak istediğim min ve max değerlerini bilmemiz gerektiği. Çünkü fonksiyon bloğu bu değerleri isteyecek.
İlerleyen saatlerde değerleri atacağım siz hangi sehirdesiniz?
Yarın atabilirim.

Burada sormak istediğim min ve max değerlerini bilmemiz gerektiği. Çünkü fonksiyon bloğu bu değerleri isteyecek.
Rezistans Min ve max değerleri 0-650 derece 4-20mA output. Ben ise min 50-100 derece arasi kullanmak istiyorum. Yani ekrandan 100 derece ayarlayınca 100 deeecede sürekli isitacak. Üstüne çıkmayacak.
Bugün atabilirseniz çok mutlu olurum. Teşekkürler
 
Son düzenleme:
Merhaba

İlgili uygulama ektedir.
 

Ekli dosyalar

  • FUN33.rar
    2.8 KB · Görüntüleme: 19

Forum istatistikleri

Konular
129,806
Mesajlar
930,282
Kullanıcılar
452,608
Son üye
murat620

Yeni konular

Geri
Üst