Yıldız üçgen yol vermelerde ani değişim olduğu anda kontaktör kapa-aç yapıyor ve motor darbe yiyip yanıyor. Bunu engellemek için ne kullanmam lazım motoru bu ani dalgalanmadan nasıl kurtarırım
Yıldız üçgen yol vermelerde ani değişim olduğu anda kontaktör kapa-aç yapıyor ve motor darbe yiyip yanıyor. Bunu engellemek için ne kullanmam lazım motoru bu ani dalgalanmadan nasıl kurtarırım
Kontaktör kapa -aç yapıyor ifadesini anlayamadım.Kastettiğiniz y/ü geçişindeki işlemse zaten olması gereken bu.Sizin kastettiğiniz Kontrol gerimindeki düşme yüzünden kontaktörün bırakıp tekrar çalışması ise:
1 =düşük gerilim rolesi ile kumandadaki sorunu emniyete alabilirsiniz(Harici bir izole trafosu ile uygun gerilimin en azından kumandada kalması sağlanabilir)
2=Sayın Fahri Yetiş'in belirtiği gibi yolalma süresini ayrlamanız gerekebilir
3=Tüm bunlar çözüm olmuyorsa besleme hattınız motorun yolalma akımını karşılayacak nitelikte değildir.(trafo-kablo kesiti vb. düzenlemeler gerekir)
Panoda y/ü geçişleri gayet güzel işliyor. Trafomuza gelen og şebekesinde oluşan problemlerden dolayı olsa gerek kontaktörler üçgende çalışırken çok kısa süreli bırakıp tekrar alması sonucu hem bacaklar ölüyor hemde motora darbe vurup sargıları yakıyor.
Yıldız üçgen yol vermelerde ani değişim olduğu anda kontaktör kapa-aç yapıyor ve motor darbe yiyip yanıyor. Bunu engellemek için ne kullanmam lazım motoru bu ani dalgalanmadan nasıl kurtarırım
bobin nitelikli bir elemanın anahtarlanması sırasında yüksek gerilim oluşması normaldir. bunu engellemenin en pratik ve ucuz yolu, yüksek kapasiteye sahip kondansatörü motora bağlamaktır. ani gerilim sinyalinin frekansı yüksek olduğundan, 1/c*2pi*f ifadesinin limitini sıfıra çeker ve reaktans yaklaşık sıfır olur. koruma sağlar. yanlız kondansatörün nominal geriliminin yüksek olması gerekir
bobin nitelikli bir elemanın anahtarlanması sırasında yüksek gerilim oluşması normaldir. bunu engellemenin en pratik ve ucuz yolu, yüksek kapasiteye sahip kondansatörü motora bağlamaktır. ani gerilim sinyalinin frekansı yüksek olduğundan, 1/c*2pi*f ifadesinin limitini sıfıra çeker ve reaktans yaklaşık sıfır olur. koruma sağlar. yanlız kondansatörün nominal geriliminin yüksek olması gerekir
Bahsettiğiniz motora direk kondansatör bağlamak ise zaten 25 kVAr bağlı.
Kumanda devresine kondansatör bağlasam tek faz, devre stabilde 2 A çekiyor ilk başlangıçta ise 6-8 ampere fırlıyor, kumanda devresine kondansatör bağlasam 1 saniyelik güç vererek devreyi beslemek için kaç VAr kapasitör kullanmalıyım ?
(Burdaki amacım kumanda devresinde bir anlık boşluğu doldurup GKR ilede devreyi kesmek.)
Aslında sinüzoidal dalgalar teoride kondansatörü sürekli boşaltıp tekrar yüklüyor ama pratikte bu kondansatör 1 sn dahi olsa işimi görürmü merak ediyorum. Görmezse alternatif ve çok maliyeti olmayan bir yol ne olabilir.