Anlamsız Gerilim Düşümü


Bu kisim cok onemli birincisi panoya kadar 150 mt ama pano ile motor arasi kac mt ve kaclik kablo kullaniliyor

Ikincisi 380 volttan 345/350 volta dusuyor demissiniz.bu olcumu hangi noktadan yapiyorsunuz.pano girisinden mi .pano girisinde tam 380 voltmu goruyorsunuz

Ucuncusu sistemde ne gibi bir degisiklik oldu.cunku 350 volta kadar duserken simdi 310 volta dustugunu soyluyorsunuz.eger herhangi bi degisiklik yoksa su andaki bostayken gordugunuz gerilim degeri nedir
 
çok ilginç sonucu merak ettim eğer sorunu çözdüyseniz buraya da yazınız lütfen...
(310 volt kabul edilemez bir problem kesinlikle dağıtıcı firma ile alakası vardır derim.Veya 150 metredeki gerilim düşümü ve motorun yıldız üçgen çalıştırılmaması da sorun yaratabilir fakat 310 volt olamaz...)Bilgi...
 



Bence problem enerji aldığınız trafodan kaynaklanıyor.Söylediğiniz güçlerdeki motor için kesit uygun gözüküyor.Tedaşda çalışırken sık rastladığımız bir duruma benzer bir durum var galiba,mesela enerji aldığınız trafo % 100 yüke yaklaşmış olabilir yada dengesiz yüklenme sonucu sizin enerji aldığınız kısıma gelen yerde farklı aboneler de enerji alıyordur mutlaka trafonun kademe ayarından tutun da nominal akımının aşılması durumunda da söylediğiniz gerilim düşümü olur.

olayı şöyle izah etmeye çalışayım 100 kva lık bir trafodan enerji aldığınızı varsayalım 100 kva trafonun nominal akımı 144 amperdir.Yani her fazı en fazla 144 ampere kadar yüklenmelidir.Fazlasını yüklersek ne olur.100 kva trafonun faz başına gücü 33kva dır,bu değer aşıldığı zaman gerilim düşüşleri başlar.Sonuç olarak trafo 100 kva dan daha fazlasını veremeyeceği için bu defa gerilimden yemeye başlayacak ve şu sonuç ortaya çıkacaktır.Akım yükselecek gerilim düşecektir.

33000/144 : 230 volt 33000/200: 165 volt gibi faz-faz arasıda 1.73 katı fazla olacaktır. 285 volt gibi
 
uyguladığınız çözümü paylaşır mısınız
 
Yapılması gerekenler;
1- Trafo size aitse ve sadece bu uzaktaki yük grubunu besliyorsa trafo kademesi düşürülmeli.
2- Bu mümkün değilse münferit kompanzasyonla yük akımı dolayısıyla gerilim düşümü azaltılır.
Bu iki madde hesap edilerek uygunluğu belirlenebilir.
Kesit arttırma ve regülatör maaliyetten dolayı en son çözümler olmalı.
 