as.yıldırım
Usta Üye
- Katılım
- 14 Eki 2011
- Mesajlar
- 1,287
- Puanları
- 181
S.a
Dağıtım şirketinin direğinden panoya kadar 150 m yeraltı 4x10 kablo ile gelmekte.
gerilim önceleri boştayken 380 V tan yük altında 345-350 v civarına düşüyordu. termik ara ara atmaya başladı.
şimdi 310 V ' lara kadar düşüyor neredeyse hemen.
Bu kisim cok onemli birincisi panoya kadar 150 mt ama pano ile motor arasi kac mt ve kaclik kablo kullaniliyor
Ikincisi 380 volttan 345/350 volta dusuyor demissiniz.bu olcumu hangi noktadan yapiyorsunuz.pano girisinden mi .pano girisinde tam 380 voltmu goruyorsunuz
Ucuncusu sistemde ne gibi bir degisiklik oldu.cunku 350 volta kadar duserken simdi 310 volta dustugunu soyluyorsunuz.eger herhangi bi degisiklik yoksa su andaki bostayken gordugunuz gerilim degeri nedir