arçelik 3910ys birkaç soru


16 derece üflerken oda sıcaklığı kaç derece idi?
 
şuan yine ölçüm yaptım.Oda sıcaklığı 24 derece, klimayı açtıktan 10 dk sonra klimanın verdiği hava 19 derece, 15 dk sonra ise klimanın verdiği hava 16 dereceye düştü.
şimdi tekrar ölçtüm normal modda 12 derece verdi, turboya aldığımda 10 derece altına indi.
Demekki 2-3 ayda bir klimayı temizlemek gerekiyormuş teşekkürler
 
Son düzenleme:

R22 gazı terazı ılemı verıyorsunuz siz.

Dostum cıhazının bakımını yaptırt amperıne baksınlar gaz eksık kalmıstır muhtemelen.
 
arkadaşlar amper derken neyi kastediyorsunuz anlamadın gazla ne alaka
 
güzelde cihaz eski kondanser eski dünya ısısı gün geçtikçe yükseliyor kapasite hesapları ona göre yapılıyor eski cihaz mutlaka yüksek amper çekecektir ampere göre gaz verildigi zaman gaz hep eksik verilecektir yanlış uygulama
 
Normal gazda cekecegi amper bellidir gazbasarken pensampermetre ile kontrol edip set degerini asnca gaz basmayı durdururlar..

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Normal gazda cekecegi amper bellidir gazbasarken pensampermetre ile kontrol edip set degerini asnca gaz basmayı durdururlar..

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.


bende onu diyorum 15 yıllık cihazın kondanzasyon hesabı ile şimdiki hesap farklı hiçbir zaman normal amper çekmez senin normal gördügün amperde sistem gazı eksiktir çünki 15 yıl önceki dünya sıcaklıgı şimdi aynı degil eski cihazların kondenserleri şimdikilerine göre daha küçüktür ha yeni cihazlarda ampere göre verilir eskilerde yanlış uygulama yapılıyor
 
Dunya scaklgı niye onemli olsun belli miktar gazla temiz evap ve kondenserle cekilen akım normalde belli ha komp tahris olmustur fazla akm cekiyodur o baska ama bu yol ekipman yoksa yaklaşk degerde gaz basmak icindir aslnda gaz basıp elle bile evap kontrolu yapnca yeterlimi defgilmi asagı yukarı anlaslr...

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…