cihazın içini iyice temizledim.Akşam saati klimayı çalıştırdım verdiği havanın derecesini ölçtüm 16 dereceydi şuanlık normal gibi gözüküyor bide öğlen ölçüm yapıcam aynı sonucu verir inş.
16 derece üflerken oda sıcaklığı kaç derece idi?
cihazın içini iyice temizledim.Akşam saati klimayı çalıştırdım verdiği havanın derecesini ölçtüm 16 dereceydi şuanlık normal gibi gözüküyor bide öğlen ölçüm yapıcam aynı sonucu verir inş.
24 dereceydi16 derece üflerken oda sıcaklığı kaç derece idi?
Gaz şarjı yapıldı fakat terazi ile mi gaz şarjı yaptı. Eğer terazi ile yaptıysa cihazın bakımlarını yaptırdınız mı? Bakım demek sadece iç Ünite de bulunan peteklerin üzerine kimyasal sıkıp üzerinden su ile temizlemek demek değildir. İç fan blower da yerinden sökülerek temizlenmeli ( blower kabarcık araları pislikten dolar ve hava Sirkülasyonunu yapamaz ) , dış üniteye de kimyasal sıkılmalı ve temizlenmeli ve Serkan arkadaşın dediği gibi gaz kaçağı oluşmuş ise nedeni bulunarak etiket değerinde(5mt bakır boru için) gaz şarjı yapılmalıdır.
KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
Hem cihazın çektiği akımı hem de gazını kontrol etsinler demek istedi.arkadaşlar amper derken neyi kastediyorsunuz anlamadın gazla ne alaka
Normal gazda cekecegi amper bellidir gazbasarken pensampermetre ile kontrol edip set degerini asnca gaz basmayı durdururlar..