Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
makınede ısı ile ilgili birsey varmı sıcaklık ile calısan o set degerlerının uzerıne cıkıyorsa o makıneyı durudura bılır birde not aus yazıyr alama makınelerınde genelede acıl stop butonları ıcın kullanılıyor acıl stopları kontrol et bırde
Balyalara şerit atiyor sicaklik ne bilim hiç akĺima gelmedi.. stoplara baktim sarsintidan kesiyormu falan diye ama değil suan normal calisiyor kurcalarken düzeldi bakalim yapcakmi yine
15k10 proje kitabının 15. sayfasında olması lazım.15.sayfa ise proje sayfalarının en sag alt köşesinde 15 yazan sayfa.Projeyi incelersen ilişkileri bulursun.Ayrıca 488 nolu arıza 15k10 emniyet rölesinin biracil stop durumundan sonra tekrar aktif edilemediğini bildiriyor.Sebebleri olarak rölenin kendisinin arızalandığını veya x1-x2 röle geri dönüş devresindeki arızadan (kesiklik)dolayı aktifleşemediği olarak açıklanıyor.