Arızalı Akım trafosu nasıl tespit edilir?

tredaş

Üye
Katılım
13 Şub 2008
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
40
:)akım trafosunun arızalı oldugunu nasıl tespit ederez
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Bahsettiginiz eger Alcak Gerilim akim Trafosu ise ariza denilen terim trafo tellerinin kisa devre olmasi ,isinarak disindaki plastigini eritmesi sonucu kullanilmaz hale gelmesi, icindeki nuven izolasyonunun delinmesi yada herhangi bir fiziksel olay neticesinde bara, klemens yada tellerinin kopmasi sonucu kullanilmaz hale gelmesi durumunda kullanilir.eger bahsettiginiz trafonun hata sinifinin etiket degerinden farkli gostermesi ise bunu bir baska 0.5, 1 yada 3 class (kendi trafonuzdaki ile ayni hata sinifi ve ayni gucte VA) akim trafosu ile degistirip iki trafonunda bir ampermetredeki degerlerini kiyasliyarak yada uretildigi fabrikadan test verilerinin yeniden yapilmasini isteyerek anliyabilirsiniz. (Olctugunuz ampermetrenin hata sinifininda 1.5 yada 2.5 % olucagindan dolayi cok buyuk class hatalari disinda pek basarili olamazsiniz)
Bu kadar aciklamayi bagli bulundugu role,sayac yada olcu aletinin baska bir akim trafosu ile degistirildigindede calismasi ama suphenin yine devam ettigini dusunerek yaziyorum.
Saygilarimla
 

Forum istatistikleri

Konular
129,707
Mesajlar
929,114
Kullanıcılar
452,409
Son üye
oguz7291

Yeni konular

Geri
Üst