hakan önder
Üye
- Katılım
- 13 Kas 2009
- Mesajlar
- 252
- Puanları
- 1
arkadaşlar gecen hafta bi olayla karşılaştk.x5kombi sayacın giriş çıkış kablolarını degiştirdik normal saat a normalleşti cap yazmaya başladı degiştirdiğimiz kablolarla ilgisi mümkün değil çunkü kopak girişiyle bara cıkışını değiştirdik cap yazmasının bununla ilgisi yok.kompanzeyi ana şalterinden kapatıyom.cap yazıyo devresinde sabit kondansitor ups tasarruflu ampul yok.cap durmuyor.saatin baglantılarına bakıyom her şey normal.cap yazıyor.geçen hafta sonu BEDAŞ ın bağladıgı baglantıları düzenleyim dedim palorite kabloları iç içe girmiş kimi alttan kimi üsten birbirlerine girmiş.kabloları sökerken baktım sayaç fazları ters 1ve 3( palorite uçları) fazı 2no R 4 6( palorite uçları) fazı 5nolu klemens Sfazı bunları gruba bölersek 1.GRUP FAZINI S FAZINDAN 2.GRUP FAZINI R FAZINDAN ALIYOR .DEĞİŞTİRDİK DÜZELDİ.şimdi size soruyom suç karışık olduğundan yanliş bağlayandamı?yoksa kontrol etmeden bağlayandamı?siz siz olun gözünüzle değil elinizlede kontrol edin