Aradaki fark yardım lütfen

Bu devrede zaman rolesi M2 devreye girdigi anda ZR devre disi kalir bu sayede zaman rolesi sürekli devrede kalmaz
Enerjisi kesilir.
devrede fazla elemanlar kullanılmış1.cisi R kontaktörünü mühürleme için kullanmış buna gerek yok 2 cisi motorlar ani Elektrik gidip gelmesinde aynı anda devreye girmemesi için elektriksel kilitleme yapmalısın bahsettiğin kontaklar ise zaman rölesi m2 kapalı kontağı M1 ve TR devre dışı bırakacağından m2 kontağını tr açık kontağına mühürleme olarak kullanılmış.
Sana ustat tavsiyesi(elektrikte ne kadar çok alet o kadar arıza sebebi) en basit ve koruma düzeyi güvenli kumanda yapmanı öneririm
 