Arkadaşlar merhaba
Çalışmış oldugum asansör firmasında asansör arızamız mevcut bunun toparlanmasını ölçmek istiyoruz nasıl ve nereden nasıl ölçüm yapabiliriz bilgisi olan varsa yardımcınıza ihtiyacım var iyi günler.
Üstadım topraklama megeri alacağız ama bununla kumamda panosundan toprak ölçümü nasıl yaparız. Veye binanın girişindeki panodan mı yapsak daha sağlıklı sonuç alırız. Kumanda panosu yaklaşık 20 metre yukarıda nasıl bir yol önerirsiniz
Bulunduğunuz çevrede çubuklu ölçüm
şansınız yoktur ( asansör için ).Bu neden-
le,kullanacağınız ölçü aleti,çubuksuz öl-
çüm yapan tip olmalıdır.Binanın ana pa-
nosundan ölçüm yapma şansınız yoksa,
tek metodunuz budur.Ana panodan yaptı-
ğınız ölçü sonuçları ile,asansör dairesin-
deki ölçü sonucu birbirine yakın ise,konu
çözülmüştür.
İyi akşamlar üstadım
Giriş panosundan nötr ile toprak arasını mı ölçelim yoksa fazla toprak arasını mı ona gore kumanda panosundaki ölçümle karşılaştıralım. Bir de omaj yaklaşık kaç çıkmalı hangi sonuçlar bizim için topraklamada sorun yoktur diyebilmemizi sağlar
Topraklama direnci kaçak akımla ilgili ise,
300 mA için < 166 ohm,30 mA için <1666
ohm yeterlidir.Bahsettiğim tip ölçü aleti,
faz-nötr arasından ölçüm yapar.3 faz için
ayrı ayrı yapabilirsiniz.Sonuçlar farklı çık-
maz.