nasıl bir anlayış bu arkadaşım inan anlamış değilim şimdi sen bu aleti bilmeden nasıl çözümüne gideceksin ... asko change over socomec kadar basit değil. bu 1
2 bu aletin 3 türlü ekipmanı var hangileri takılı
3- normal kaynak kesintisi ve referanslarını kendimi algılıyor yoksa şebeke hatasını başka bir birim izleyip remote startmı geliyor.
4- bu change over trafo trafo arası mı yoksa jeneratör trafo arasımı. emergency yani acil kaynak dediğine göre jen olması lazım .
5 - en önemli soru bu açık geçişmi yapıyor şebekeyle senkronmu geçiyor
6 geri dönerken senkron olamadı diye hata veriyormu
7- atsnin kumanda ettiği change owerin markası ne
8 - plc modbus bağlantısı varmı yokmu
bu sorularıma cevap verirsen yardımcı olabilirim. aksi halde söylediğimişz her şey yalan. yanlış olu .
her zaman söylerim doğru teşhis doğru tedavinin ilk koşuludur.
meseleyi sorup bilgi alacaksan şöle basitleştirelim.
her şey normal otomatik modda çaslışıyoruz.
ana kaynak gitti jeneratöre remote start gitti jen çalıştı
normal devbrine geldi ve devreye aldı emergency kaynağı.
sonra normal kaynak kabul edilebilir sınırlara geldi.
burda ats geri çıkmıyor. senkronmu geçecek ? yoksa kesintilimi,?
arıza tam olarak bumu