Normal sartlarda motor maksimum ucgen baglantida 20 amperden fazla cekemez 20 amp yukte calisma mak akimmidir 80 amp diyosunuz o zaman sargilarda asiri yuk vardir motor rulmanlarini kontrol edin sikisik donuyor olabilirlerMerhabalar,
Havalandırma fanını döndüren 7.5 kw asenkron motor üçgen bağlanmış. Şimdiye kadar problem yoktu ama artık çalışırken 80 A çekiyor ve ilk hareketi yapamıyor. Haliyle şalter atıyor yüksek akımdan dolayı.
Bunun yerine yıldız bağladık ve bu kez 21 A çekti ama yine kalkış yapamadı motor...
Sorun ne olabilir?
Sent from my SM-G925F using KontrolKalemi Forumu mobile app
Sargılarda veya mekanik aksamda sıkıntı olabilir diye düşündük ama bulamadık. Sargılar arasında izolasyon problemi yok.Sargılardan biri yada daha fazlası kavrulmuş oabilir.Ayrıca motoru yıldız bağlarken gerilim seviyesine baktınızmı motor etiketinden.Ayrıca üçgende kalkamadıysa yıldızda da kalkamaması normal,çünkü yıldız bağlantıda kalkınma momenti daha düşük olur.Mekani kbir problem yoksa sargılar olabilir başka nedeni olduğunu sanmıyorum.
Bağlantıları pano tek hatindaki gibi yıldız üçgene çevirsik ancak yine motor kalkamadı. Çekilen akım 21 A civarı ölçtük. Şalter atmadı ama hareket olmadi motorda...Sargılarda veya mekanik aksamda sıkıntı olabilir diye düşündük ama bulamadık. Sargılar arasında izolasyon problemi yok.
Aslında pano tek hatinda yıldız üçgen bağlantı görünüyor ancak uygulamada zaman rölesi+kontaktör+yol verme rölesi devre devre dışı bırakılmış. Sargılar lama ile üçgen olacak şekilde bağlanmış direk 380 v geliyor. En başından beri böyle çalıştırılmış. Yani yıldız üçgen yol verme yapılmadan kullanılmış. Geçen süreçte demaraj akımı artmış diye düşündük. Bunda elektriksel ve/veya mekaniksel problemler sebep olabilir diye düşündüm. Sonuç olarak motorda belli bir yaşlanma meydana geldi. En nihayetinde demaraj akımı motor koruma salterinin müsaade ettiği sınır (25 A olarak ayarladım) üstünde.
Sent from my SM-G925F using KontrolKalemi Forumu mobile app
Haklısınız. Kurulumda atlanmış bir konu...5,5 kw ve üstü motorlar yıldız üçgen yol verilmelidir.
Manuel olarak dondurduk ve aşırı bir direnç veya sıkışma tespit edemedik.Normal sartlarda motor maksimum ucgen baglantida 20 amperden fazla cekemez 20 amp yukte calisma mak akimmidir 80 amp diyosunuz o zaman sargilarda asiri yuk vardir motor rulmanlarini kontrol edin sikisik donuyor olabilirler
Düşündüğümüz konulardan biri de bu ancak risk almak istemedik teknik servisi bekliyoruz.Mil blokajı gibi bir durum olmuşsa,rotor
çubukları erimiş olabilir.Motoru söküp,
rotor çubuklarını gözden geçirin.
Motorun ustunde veya milinde veya fan pervane aksaminda kaynak vs islem yapilmismi yapilmissa motorda manyetik alani saglayan rotorun icindeki ozel alasimli sac levhalar ile presli dokum teknigi ile dokulmus ozel aluminyum alasimin manyetizma ozelligi gitmis olabilirDüşündüğümüz konulardan biri de bu ancak risk almak istemedik teknik servisi bekliyoruz.
Sent from my SM-G925F using KontrolKalemi Forumu mobile app
Efendim aklıma takılan bir şey var,şöyleki mantık yürüterek yaklaşmaya çalışıyorum.Motorun nominal akımı 18 amper ise yıldız bağlantıda bunun 13-14 amper seviyelerine inmesi gerekirdi ama bu noktanın hiç önemi yok.Biz yine 18 amper olarak nominal akımı görelim;ancak motor rulman kitlemesi,sargılarda yanma,iki faza kalma yada arkadaşlarımızın dediği gibi rotor üzerinde oluşacak bir arıza durumlarında 2-3 amperlik bir fazla akım çekiliyor oluşu bana mantıklı gelmiyor.Nominal akımı 18 amper olan motor bu saydığımız hatalardan dolayı sadece 3 amperlik bir fazla akım yani 21 amper çekiyor olamaz diye düşünüyorum.Zira hepimiz bu saydığımız arıza tahminlerinden en az iki veya üçünü görmüşüzdür ve çekilen akım hiç de bu denli ufak denebilecek bir fark olmuyor;kaldı ki burada 7.5 Kw lık bir motor söz konusu.Bağlantıları pano tek hatindaki gibi yıldız üçgene çevirsik ancak yine motor kalkamadı. Çekilen akım 21 A civarı ölçtük. Şalter atmadı ama hareket olmadi motorda...
Motorun etiketi 380 v Y/Ü için uygundur diyor.
Nominal akım 18 A...
Sent from my SM-G925F using KontrolKalemi Forumu mobile app