Sargılarda veya mekanik aksamda sıkıntı olabilir diye düşündük ama bulamadık. Sargılar arasında izolasyon problemi yok.
Aslında pano tek hatinda yıldız üçgen bağlantı görünüyor ancak uygulamada zaman rölesi+kontaktör+yol verme rölesi devre devre dışı bırakılmış. Sargılar lama ile üçgen olacak şekilde bağlanmış direk 380 v geliyor. En başından beri böyle çalıştırılmış. Yani yıldız üçgen yol verme yapılmadan kullanılmış. Geçen süreçte demaraj akımı artmış diye düşündük. Bunda elektriksel ve/veya mekaniksel problemler sebep olabilir diye düşündüm. Sonuç olarak motorda belli bir yaşlanma meydana geldi. En nihayetinde demaraj akımı motor koruma salterinin müsaade ettiği sınır (25 A olarak ayarladım) üstünde.
Sent from my SM-G925F using
KontrolKalemi Forumu mobile app