Aslın da 7.5 kW ve üzeri motorlar için artık yıldız üçgen bağlantı önersek daha doğru olur düşünüyorum. Çünkü şebekemizin yapılanması biraz daha kuvvetlendi. Çok iyi bilmiyorum ama yönetmelik de de olması gerekiyor. Bu değerlere kadar rahatlıkla yol verilir inancındayım
hayırlı çalışmalar. Başka bir konu olduğun da özel mesaj da göndere bilirsiniz karşılıklı bilgi alış verişi yaparız sevinirim
Hayır. Öncelikle motor koruma rölesi ayrı termik manyetik röle farklı. İki farklı ayrı ayrı rölelerdir. Dediğiniz gibi motor koruma rölesinin özelliklerini saydınız doğrudur. Peki termikle bir benzer yanı var mı ? Tabiki rahatlıkla yok diyebiliriz. Tam olarak nerde kafanız karışıyor soruyu net olarak sorarsanız yardımcı olurum. Sadece sizden tek ricam detaylı araştırmanız. Ürün katalog bilgilerin de teknik dökümanları bulabilirsiniz. Mantığını kavrasanız yeterli. Termik röle bi metal parçacığı ile şebekeden fazla bir akım çektiğin de bunu üzerin de her motora göre ayrı değerler de ayarladığımız da 3-5 katına ulaştığın da kontak açar. Nitekim siz devreniz de bunu kullanmamışsınız. Yani bu devre de termik atarsa bile bir işlev görmeyrcektir. Normal de kapalı kontağını yani 95-96 yı kullanmanız gerekiyor. Devrenin baştan düzenlenmesi gerekiyor.