Bağlantılardan kontaktörün 13 14 numaralı bağlantısı nereye yapılacak bulamadım. birde temiğin çokışı motora mı bağlanacak(3 tane uç)
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
termiğin çıkısını kontaktöre girecen kontaktörden çıkıp motora gidecen kontaktörün 13\14 uçlarını ne için kullanacan hiç bişeyde kullanmayacaksan start gösterge lambasına bağla
 
Kontaktörün 13-14 nolu kontağını Start (I) butonuna paralel bağlayacaksın. Bu işleve mühürleme deniyor. Yani Start butonuna bir kez bastığında bıraksanda motor çalışmaya devam eder taa ki stop butonuna basıncaya kadar.
 
Yardımlarınız için çok teşekkürler .Hepinize hayırlı akşamlar dilerim.
 