Monofaz motorlarda kalkış akımı,nominal akımın 5-7 kat daha fazlasını çeker ve jeneratörünüzün kapasitesini aşabilir.
Bu durum özellikle başlangıçta motorun yük altında çalıştırılması gerekiyorsa daha da belirgin hale gelir.
450 W’lık motorunuz, kalkışta 2-3 kVA gibi kısa süreli bir güç talep eder.
Jeneratörünüz nominal kapasitesine çok yakın çalıştığı için aşırı yüklenme olur.
Karşılaştığınız sorun kompanzasyon ilr ilgili olmamakla beraber jeneratörü (ve sizi
) "rahatlatmak" için kullanılabilir.
Kondansatör Değeri Hesaplama:
Reaktif Güç = Motor Gücü * (Tan (Cos−1 (0.88)))
Yaklaşık ~200 VAR (reaktif güç) ihtiyacı çıkar.
14-15 µF (400-450V) değerinde kondansatör yeterli olur.
Motoru başlangıçta düşük bir yükle çalıştırmayı deneyin.
Eğer motor bir pompa veya yük bağlı başka bir mekanizmayı çalıştırıyorsa, bu yükü başlangıçta devreden çıkarıp motor hızlandıktan sonra bağlamayı düşünebilirsiniz.
Yıllar önce bir fabrikada şöyle bir yöntem uygulanmıştı, deneyebilirsiniz:
Motorun çalışma hızına erişmesi uzun sürüyor ve jeneratör bunun için zorlanıyor ise, mevcut 25 µF kondansatörünüzü, daha büyük bir kondansatörle değiştirmek, kalkış anındaki motor torkunu arttırır ve motorun daha kısa sürede nominal hıza ulaşmasını sağlar.
Start kondansatörü değeri: 60-80 µF civarı (merkezkaç anahtar ile yalnızca kalkış süresince bağlanmalı)
Ancak akım da artacağı (kısa süreli) için bu yöntem test edilmelidir.