Sıcak ortamda çalışıpta 20 -25 gün duran motorların bazılarının tekrar devreye alınması sırasında sargılarında yanma problemleri oluşuyor.Önleme önerileriniz hakkında bilgi almak istiyorum?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Nem/rutubet gibi ortamda veya asıt buharı olusuyorsa dediğiniz olabilir.
1. Panoda, motor calısmadıgı sürece sargılara, 40- 50 volt gibi bır gerilimi, ayrı kontaktörler üzerınden gerekli kilitleme ve korumlaları yaparak verebilirsiniz.
2.Özel motorlarda oldugu gibi sarıma giden motorlara ısıtıcı rezıstans ilave ettırıp termostatla enerji vererek sıcak durmalarını sağlıyabılırsınız.
Ortamda havalandırma yaparak içerde olusan buhar, nem veya asıdlı havayı dısarı atmaya calısınız.
 
Son düzenleme:
ortamda havalandırma sağlamak faydalı olur
 