Asma Tavan İçindeki OG Kablosu

Katılım
18 Mar 2008
Mesajlar
139
Puanları
1
Yaş
39
Merhaba Arkadaşlar;

Bir binada transformatör yerinin değişmesi sonucu 34,5 kV OG kablosu, tava ile asma tavan içinden geçirilerek bir üst kata çıkarılmış. Sistemin enerji kabulü yapılmış ve şu an çalışır durumda...

Kablonun geçtiği mahal spor salonu olarak kullanılacakmış ve kablo duşların olduğu bölümdeki koridordan geçiyor. OG kablosunun yakınında mekanik tesisat, armatürler, dedektörler, zayıf akım kabloları vs. mevcut.

Bu tesisat ile ilgili aklıma takılan sorular var, bunlarla ilgili yorumlarınızı bekliyorum:
1. Bu şekilde bina içinden geçen OG kabloları için bir standart var mı ?
2. Duşlardaki sıcak suyun oluşturacağı ısı ve nemin ne gibi etkileri olabilir ?
3. Duştan çıkan bir insanın, başının yaklaşık 1-2 m. üzerinden geçen bir OG kablosu herhangi bir tehlike oluşturur mu ?
4. Olası tehlikeleri önlemek için bu aşamadan sonra neler yapılabilir ?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Merhaba Arkadaşlar;

Bir binada transformatör yerinin değişmesi sonucu 34,5 kV OG kablosu, tava ile asma tavan içinden geçirilerek bir üst kata çıkarılmış. Sistemin enerji kabulü yapılmış ve şu an çalışır durumda...

Kablonun geçtiği mahal spor salonu olarak kullanılacakmış ve kablo duşların olduğu bölümdeki koridordan geçiyor. OG kablosunun yakınında mekanik tesisat, armatürler, dedektörler, zayıf akım kabloları vs. mevcut.

Bu tesisat ile ilgili aklıma takılan sorular var, bunlarla ilgili yorumlarınızı bekliyorum:
1. Bu şekilde bina içinden geçen OG kabloları için bir standart var mı ?
2. Duşlardaki sıcak suyun oluşturacağı ısı ve nemin ne gibi etkileri olabilir ?
3. Duştan çıkan bir insanın, başının yaklaşık 1-2 m. üzerinden geçen bir OG kablosu herhangi bir tehlike oluşturur mu ?
4. Olası tehlikeleri önlemek için bu aşamadan sonra neler yapılabilir ?

og diye bahsettiğin eğer 34.5 kv. ise bu faz-faz arası gerilimdir.
faz-nötr arası 19 kv.tur 30 cm. mesafeden daha az uzaklıktan sonra atlama tehlikesi
vardır.1-2 mt. normalde güvenli mesafedir.
turuncu og. kablolarının içinden enerji geçmesine rağmen dışındaki turuncu izolenin altında toprak ekranlama iletkeni vardır.
fakat kabloda arıza oluşupta patlama olursa elektrik değil ama arkı zarar verebilir.
bu yaklaşık 3000c. bir ısı dırki yangınada sebep olabilir.
yapabileceğiniz sağlam bir levha ile yürüme yolunun tavanını kaplayın.ve tava ile birlikte topraklayın...
 
Cevabınınz için teşekkür ederim.

Evet OG diye bahsettiğim 34,5 kV... Burada 1-2 m. olarak belirttiğim mesafe aslında tahmini, asma tavan içindeki durumu tespit etmemiz mümkün olmadı. Sanırım bu mesafeyi net olarak tespit etmemiz gerekecek.
 
Arkadaşlar Bu gerilimde 30 cm yaklaşma mesafesi çıplak iletkenler içindir. Siz Kablodan bahsediyorsunuz. Eğer kabloda bir problem yoksda elinize bile alsanız birşey olmaz... (Tabiki alın demiyorum...)
Bir başka açıdan bulunduğunuz yerde Şebeke yer altı değilse kaldırımda yürürken başınızı kaldırıp bakın üzerinizden çıkplak iletkenler geçmektedir ve onlardan biri kopup üzerinize düşebilir (ihtimal bu ya....), Yok eğer şebeke yer altındaysa bastığınız yere dikkat edin belikde bir OG hattının 70 cm üstündesinizdir..:))) Yada Havai hattın yer altı kablosu ile başlama ve bitiş noktalarındaki direklerde bulunan ve direk yüzeyinden inerek toprak altına giren OG kablolarına Her hangi bir sokakta çoluk çocuğun bile oynadığı yerlerde rastlmanız mümkündür... Tedbir olaraksa,; Sadece yerden ik metre yükseğe kadar sacdan yapılmış bir tava içine alınırlar...
Yani Sn. engineerdal eğer kabloların herhangi bir darbeye maruz kalmaması için gerekli tedbirler alınmış ve gerekli koruma&topraklama işleri yapılmışsa, endişe edecek bir durum yoktur.
 
Sayın Ertek68;

Cevabınız için teşekkür ederim. Verdiğiniz örnekler uygulamada alışılagelmiş şekilde kullanıldığından ve etrafımızda bu tip tesisleri gördüğümüzden, çok küçük ihtimaller olsa bile, oluşturabilecekleri olası tehlikeleri hiç düşünmüyoruz belkide. Bahsettiğim şekilde asma tavan içinden geçen bir OG hattı ile ilk kez karşılaştım. Birde nemli ortam söz konusu olunca, kafamda bu kablonun nasıl bir etkisi olabileceği ile ilgili sorular oluştu.

Kablolar için gerekli tedbirler alındığı ve gerekli topraklama işleri yapıldığı için, kabloda bir arıza veya olağanüstü başka birşey olmamasını ummaktan başka yapacak birşey yok sanırım...
 