ALTİVAR 12 ile bir uygulama yapacağım


1. R1A- R1B-R1C röle girişini atv12 arızaya geçinçe nasıl aktif yaparım (sürücü arıza sinyali verince devreyi kesmesi veya sürcü enerjilendi hazır komutu için) ?
2. start - stop ve ileri geri çalıştırma girişlerini nasıl atarım ? (3 telli çalıştırma)

LI1 start kontağı
LI2 ileri start
Geri start ?
 
Merhaba,
Cihazı 3 telli kontrole aldığın zaman;
LI1 Stop
LI2 fabrika ayarı olarak ileri atamsıdır.
LI3 girişini geri ataması yapman gerekiyor. (RDY – Conf – FULL – FUN – rrS – L3h ( entere 3sn basılı tutun ))
Yapmalısın.
detaylı bilgi için 4443030 u arayabilirsin.
 
teşekkürler ben LI1 ileri ataması yaptım
LI2 ise geri ataması olarak ayarladım ucunada mandal buton koydum 1 - 0 - 1

LI1 de ise sürücü ileri 1 konumunda
0 konumunda ise LI1 ile LI2 uçlarına sinyal gitmiyor
LI2 de ise sürücü geri 1 konumunda.

burdaki problem kısaca; Sürücü motoru ileri geri çalıştırma yaparken sürücü durmadan verilen konuma geçiyor. Sürücüye ve sisteme ne gibi zararları olur ?
örnk: motor 30 hz. de ileri giderken geri konuma aldığımızda sürücü 0 hz kadar düşüp tekrar geri -30 hz kadar çıkana kadar direk geçiyor arada bekleme sn yok
*ileri - geri kullanılan bant sistemi.


bir sorumdaha olacaktı.
Harici çok turlu 10 Kohm potansiyo metre bağladığımda 30 ile 40 herzleri arasında 1 veya 2 frekans oynama oluyor.
1. Potansiyometreyi değiştirdim.
2. Potans anahtarı kablosu 4x0,22mm LIY(St)CY tipi kablo kullandım

[TD="class: xl65"]3. Topraklamsı düzgün [/TD]
 