atv 61 ile hidrafor sistemi

muratcam

Üye
Katılım
24 Ara 2006
Mesajlar
131
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar işletmemizde ki hidrafor sistemimize atv61 ile basınç kontrolü yaptık.4-20 ma basınç transmitterini cihazın AI2 girişine bağladık gerekli ayarlamaları yaptık sorun şu ki sistem 5 bar a geldiğinde cihaz ayarlanan düşük hıza ulaşıp belli süre sonunda uyku moduna geçiyor,fakat 4 bar a geldiğinde tekrardan uyku modundan çıkmasını istiyoruz fakat tüm uğraşılarımız rağmen kararlı bi çalışma yaptıramıyoruz. Bilgisi olan arkadaşların pıd parametreleri,uyku-uyanma parametreliri hakkında yardımlarını istiyorum.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
4-20 ma kullanmak istersen AO1 çıkışına bağlaman gerekir.
 
merhaba
uyanma eşiğinin ayarlanması gerekli power suite kullanıryorsan oradan da yardım edebilirim.
 
al2 girişinin maksimum minimum akım değerlerini belirlemelisin yani 5 barda al2 akımı 20 mA pompanın hızı minimum 4 barda al2 akımına bak kaç mA oluyor örneğin 15 mA oluyorsa al2 max bunu gir bu şekilde olur
 