atv 71 problem?

efe43

Üye
Katılım
25 Ara 2006
Mesajlar
419
Puanları
1
Yaş
41
sayın arkdaşlar atv 71 ile 132 kw lık bir motora bağlı pompa çalıştırıyorum yalnız sürücü arıza veriyor stopa geçiciyor arıza ihe OHL drive overheat motoru pompadan ayırdım ve boşta çaıştırdım yaklaşık 8 saat flen dayanabildi ve 45 hz de 119 amp akım çekiyor büyük ihtimal sürücüde bir pronlem var benim açıp bakabileceğim bir yer varmı sürücü içinde müdehale edebileceğim arakdaşlar problem nerden kaynaklanıyor tam olarak
 
sy efe OHL değilde OHF arızasıdır bunun anlamı sürücü aşırı ısınmış olmasıdır sürücünün bulunduğu ortamın havalandırmasını kontrol et ve soğutma fanlarınıda kontrol et derim fanlar tıkalı veya arızalı ise sürücü aşırı ısınır ve arızaya geçer.
 
peki koray bey ilgi ve alakanız için teşekkürler peki bu sürücünün içini ölçen bir pt100 gibi bir sıcaklık sensörü mü bulunmakta ondan kaynaklanma ihtimali nedir tam olarak saygılar....
 
sürücüye müdehale yapmadan önce sürücüyü fabrika değerlerine ayarla çünkü yanlış girilmiş parametre değerlerinden kaynaklanan bir problemdende sürücün ısınabilir obakımdan fabrika değerlerine al ve motorun etiket bilgilerini gir otomatik tanıma yaptır demeraja göre rampa değerlerini gir BRA parametresini yani rampa adaptasyonunu NO yap makro ayarlarından genel kullanıma getirip çalıştır yine aynı problemi yapıyor ise servisine göndermeni tavsiye ederim.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,796
Mesajlar
930,187
Kullanıcılar
452,591
Son üye
Ercan Akkaya

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst