selamlar
atv31'in +24 volt ile lı1 uçlarına köprü atıp enerji verdiğimde nST kodu görünüyor ve motor çalışmıyor . köprüyü ayırıp birleştirdiğimde çalışmaya başlıyor . enerji verdiğimde direk çalışabilmesi için ne yapabilirim?
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
+24 ile Lı1 kısadevre durumunda sürücüye enerji verdiğinde çalışmasını istiyorsan ( I-0 ) menüsünden tct parametresinegel ent yap oradan LEL seçeneğini seç ent yap işlemtamamdır .