N2xh fe 180

jampol

Üye
Katılım
4 Mar 2024
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
25
Merhabalar, tüm tesisatıma n2xh yerine n2xh fe180 kablo çeksem bir fark olur mu? Fiyat metrede 40 50 lira oynuyor bence n2xh fe 180 çok daha mantıklı geliyor. Nyy kablonun 489A taşıyabiliyorken n2xh fe 180 605A taşıyor. Bence çok daha iyi fiyat/ performans olarakta
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Kablonun çok ısınıyor olması,kablo-
da aşırı güç kaybı olduğunu gösterir.
Akım yoğunluğu / gerilim düşümü hesaplarına ikaveten,ݲ x R aktif ka-
yıplar yönündende tahkik yapmakta
yarar var.Sürekli çalışan sistemler
için,ݲ x R kayıplarıda önemli bir kri-
terdir.
 
Son düzenleme:
Kablo kodundaki FE180, IEC 60331’e göre yapılan yanma testinin 180 dakikalık bir test olduğunu ve bunu başarıyla geçtiğini anlatır. Kullanım alanına göre tercih edilen kablolar bunlar. Şahsi işlerinizde tercih sizin fakat şartnameli yaptığınız işlerde firma ne talep ediyorsa onu kullanmak zorunda kalırsınız.
 