Atv320 OpF1 hatası

Katılım
29 May 2025
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
41
Atv320 opf1 hatası veriyor motor ve kablolar değişti yine aynı sorun devam ediyor. Atv 320 değiştireyim Atv12 var aynı güçte eski sürücü plc ve oporotör paneli ile habrrleşmeli rj45 üzerinden. Yeni takacağım atv 12 ye normal ayarlarını yapacağım ayrıca oporotör paneli ve plc üzerinden haberleşme yapacağından SoMove proğramıyla ayar yapmaya gerek varmıdır arkadaşlar yardımlarınızdan dolayı şimdiden teşeklürler.
 

Ekli dosyalar

  • AAF3EC0E-B40E-4E00-84CC-A3C625EB0C81.webp
    AAF3EC0E-B40E-4E00-84CC-A3C625EB0C81.webp
    106.2 KB · Görüntüleme: 12
  • 8D5247AE-AE1F-4E09-B96F-C60B7346F0F4.webp
    8D5247AE-AE1F-4E09-B96F-C60B7346F0F4.webp
    70.8 KB · Görüntüleme: 12
  • 4918E9E0-BCE6-4974-96D1-27B1F9128EFF.webp
    4918E9E0-BCE6-4974-96D1-27B1F9128EFF.webp
    47.6 KB · Görüntüleme: 12
https://www.se.com/tr/tr/faqs/FA346234/#:~:text=Sürücü, motor fazlarından birinde kayıp,motor arasındaki bağlantıyı kontrol edin.

ATV320 Sürücüde OPF1 hatasının anlamı nedir?
Sürücü, motor fazlarından birinde kayıp olduğunda (veya çok düşük akıma sahip olduğunda) bu arıza tetiklenir.
Sürücü ve motor arasındaki bağlantıyı kontrol edin.

https://www.otomasyonavm.com/tr/atv-31-hata-kodlari-2#:~:text=OPF - Motor Faz Kaybı&text=Aşağı akış kontaktörü kullanılıyorsa, OPL,aktiftir (OPL = EVET).

OPF - Motor Faz Kaybı

Sürücü çıkışında bir fazın kaybı
Aşağı akış kontaktörü açık
Motor bağlı değil veya motor gücü çok düşük
Motor akımında anlık istikrarsızlık
Sürücüden motora bağlantıları kontrol edin.
Aşağı akış kontaktörü kullanılıyorsa, OPL'yi OAC olarak ayarlayın (FLt- menü sayfa 67).
Düşük güçlü bir motor üzerinde veya motor olmadan test edin: Fabrika ayarları modunda, motor faz kaybı algılama aktiftir (OPL = EVET). Sürücüyü, sürücü ile aynı derecelendirmeye sahip bir motoru değiştirmeye gerek kalmadan test veya bakım ortamında kontrol etmek için (özellikle yüksek güçlü sürücülerde faydalı), motor faz kaybı algılamayı devre dışı bırakın (OPL = hayır).
UFr (sayfa 20), UnS ve nCr (sayfa 23) parametrelerini kontrol edin ve tUn ile otomatik ayarlama yapın (sayfa 24).


https://click2electro.com/forum/sch...oss-fault-in-schneider-drive/#google_vignette

OPF1 Schneider sürücüde tek çıkış faz kaybı hatası

Nedeni: Tek çıkış fazı kaybı, üç çıkış fazından biri eksik olduğunda veya önemli bir dengesizliğe sahip olduğunda ortaya çıkar. Arıza, kablolama sorunları, atmış sigorta veya dahili sürücü arızaları gibi sorunlardan kaynaklanabilir.

"OPF1" Schneider sürücüsündeki tek çıkış faz kaybı hatası "Tek Çıkış Faz Kaybı"nı gösterir. Bu, sürücünün motora giden bir faz akımında kayıp tespit ettiği anlamına gelir.

OPF1 Tek Çıkışlı Faz Kaybı Arızasını Düzeltme Adımları:
  1. Acil Eylemler:
    • İşlemi Durdurun: Sürücü çalışıyorsa, motora veya sürücüye gelebilecek herhangi bir hasarı önlemek için derhal durdurun.
    • Sıfırlama Hatası: Sürücünün kontrol panelini kullanarak hatayı sıfırlamayı deneyin. Bu geçici sorunları giderebilir.
  2. Kablolama ve Bağlantıları Denetleyin:
    • Çıkış Kablolaması: Sürücüden motora giden kablolamayı gevşek veya bağlantısı kesilmiş kablolar açısından kontrol edin. Tüm bağlantıların güvenli ve düzgün bir şekilde sonlandırıldığından emin olun.
    • Süreklilik Kontrolü: Çıkış kablolarında sürekliliği kontrol etmek için bir multimetre kullanın. Herhangi bir kopukluk veya bağlantı kesintisi olmadığından emin olun.
  3. Motor Bağlantılarını Kontrol Edin:
    • Motor Terminalleri: Motor terminallerini gevşek veya aşınmış bağlantılar açısından inceleyin. Gevşek bağlantıları sıkın ve korozyonu temizleyin.
    • Motorun İç Kablolaması: Mümkünse, faz kaybına neden olabilecek herhangi bir sorun olup olmadığını görmek için motorun iç kablolamasını kontrol edin.
  4. Sigortaları ve Devre Kesicileri Kontrol Edin:
    • Sigortalar: Sürücünün çıkış devresindeki tüm sigortaları kontrol edin. Patlamış sigortaları doğru değerdeki sigortalarla değiştirin.
    • Sigortalar: Sigortaların iyi durumda olduğundan ve atmamış olduğundan emin olun.
  5. Parametre Ayarlarını Doğrulayın:
    • Faz Kaybı Algılama: Sürücüdeki faz kaybı algılama ayarlarının doğru şekilde yapılandırıldığından emin olun. Gerekirse hassasiyeti ayarlayın.
    • Akım Sınırları: Akım sınırı ayarlarının motor ve uygulama için uygun olduğunu doğrulayın.
  6. Dahili Sürücü Sorunlarını Kontrol Edin:
    • Sürücü Bileşenleri: Sürücünün çıkış transistörleri ve kapasitörler gibi dahili bileşenlerini herhangi bir hasar veya arıza belirtisi açısından inceleyin.
    • Tanılama Araçları: Sürücünün iç sistemlerinin kapsamlı bir kontrolünü gerçekleştirmek için Schneider Electric tarafından sağlanan tanılama araçlarını veya yazılımlarını kullanın.
 
Son düzenleme:
https://www.se.com/tr/tr/faqs/FA346234/#:~:text=Sürücü, motor fazlarından birinde kayıp,motor arasındaki bağlantıyı kontrol edin.

ATV320 Sürücüde OPF1 hatasının anlamı nedir?
Sürücü, motor fazlarından birinde kayıp olduğunda (veya çok düşük akıma sahip olduğunda) bu arıza tetiklenir.
Sürücü ve motor arasındaki bağlantıyı kontrol edin.

https://www.otomasyonavm.com/tr/atv-31-hata-kodlari-2#:~:text=OPF - Motor Faz Kaybı&text=Aşağı akış kontaktörü kullanılıyorsa, OPL,aktiftir (OPL = EVET).

OPF - Motor Faz Kaybı

Sürücü çıkışında bir fazın kaybı
Aşağı akış kontaktörü açık
Motor bağlı değil veya motor gücü çok düşük
Motor akımında anlık istikrarsızlık
Sürücüden motora bağlantıları kontrol edin.
Aşağı akış kontaktörü kullanılıyorsa, OPL'yi OAC olarak ayarlayın (FLt- menü sayfa 67).
Düşük güçlü bir motor üzerinde veya motor olmadan test edin: Fabrika ayarları modunda, motor faz kaybı algılama aktiftir (OPL = EVET). Sürücüyü, sürücü ile aynı derecelendirmeye sahip bir motoru değiştirmeye gerek kalmadan test veya bakım ortamında kontrol etmek için (özellikle yüksek güçlü sürücülerde faydalı), motor faz kaybı algılamayı devre dışı bırakın (OPL = hayır).
UFr (sayfa 20), UnS ve nCr (sayfa 23) parametrelerini kontrol edin ve tUn ile otomatik ayarlama yapın (sayfa 24).
Bunların hepsin denedim yeni motorla test ettim sorun devam etti
 
Atv320 opf1 hatası veriyor motor ve kablolar değişti yine aynı sorun devam ediyor. Atv 320 değiştireyim Atv12 var aynı güçte eski sürücü plc ve oporotör paneli ile habrrleşmeli rj45 üzerinden Sprunki. Yeni takacağım atv 12 ye normal ayarlarını yapacağım ayrıca oporotör paneli ve plc üzerinden haberleşme yapacağından SoMove proğramıyla ayar yapmaya gerek varmıdır arkadaşlar yardımlarınızdan dolayı şimdiden teşeklürler.
Bu hata genellikle opsiyon modülü (fieldbus/IO kartı) ile sürücü arasındaki iletişim hatası anlamına gelir.
 

Forum istatistikleri