Atv71 scf3 toprak kısa devre yardım

bektas5050

Üye
Katılım
19 Nis 2018
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
39
Merhaba, 7.5 kw atv 71 cihazinda 7.5 motor bağlı sürücü start aldiktan 10.15 sn sonra toprak kısa devre hatasina düşüyor scf3. Motor uçlarını ölçüyorum ohm değerleri ve gövdeye kaçağı yok ne yapmalıyım?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
motor kablo izolasyonunu kontrol edin.

motor ve kablosunda sorun yoksa arıza muhtemelen sürücüdedir.
 

Bu jumper i sökmek ne gibi bir sonuç yaratir acaba?
 
benim 2 sefer başıma geldi ilk motorda izolasyonunda problem olduğu söylediler 2. motor sargıları yanmıştı zaten ölçü aleti seni yanıltabilir. sürücü parametrelerinde çıkışdaki yük görmeden çalıştırma gibi bi secenek vardı tam parametreyi hatırlamıyorum onu kapatıpda deneyebilirsin, ama sök bi baktır derim

kolay gelsin
 