Altivar 71 3 çıkış faz kaybı hatası neden verir,resetlenebilir mi?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
hocam bunun resetlenmesi kapatıp açmaktır .bazı ölümcül hatalar resetlenemiyor.
 
Arkadaşın dediği gibi resetleme başka olmazkapatıp açmalısın. İnvertörle motor arasında başka bir komanda elemanı varmı kontaktör veya otomat gibi. veya motor sağlammı?
 
cihaza motor bağlımı, cihaza motor bağlı değilken start vermeye çalışırsan bu hatayı verebilir. bunu da paramatrelerden kapatabilirsin.
 
asansör motor sürücüsü.asansörün girişinde sick lazer tarayıcı var çalışan kişi tarayıcıya girdiğinde asansör çalışma konumundaysa sürücü hataya geçiyor.sürücü beslemesi on off yapılarak resetliyorum.kronik bir arıza olduğu için çözüm bulmam gerekiyor.opf parametresinden sürücünün bu özelligini kapatabilirim ama asansörün çalışmasını etkiler mi?bu sistem güvenlik için yapılmış.
------------------
sürücü çıkışında kontaktör var
 
Son düzenleme:
OPL parametresini NO yaparak çıkış faz kaybı hatasını önlemiş olursun .
 