aydınlatma direklerinin topraklamması

direkler arası 35lık kabloyu çektik diyelim direklere bu kabloyu girdi çıktı yapmak mı uygun yere yatırdığımız 35lik kablodan u klemens ile direklere filiz almak mı daha geçerli? diyelim ki filiz alacağız 16lık filiz alsak hatalı mı olur. mesafein 5km oldugunu varsayalım 25mt de bir direk var diyelim. Yönetmeliklere göre
 
sayın arkadaşlar ankraj temeli nasıl yapılır.Bir şema çizim olan arkadaş varmı?teşekkürler.
 
arkadaşım yeni şartnameye göre 35mm çıplak örgülü bakır tel istiyorlar.başlangıç ve nihayi direklerde olmak şartıyla,3 veya 4 direkte topraklama çubuğu veya levhası kullanman gerekir.bunun yanında topraklam dirençinin 3 ohm dan aşağı olması isteniyor.

direklere girdi çıktı yapmak en uynudur.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
paylaşım için çok teşekkür ederim. iyi çalışmalar dilerim
 
bencede her direk için ayrı topraklama yapıp bunları birleştirmen uygundur
 

Forum istatistikleri

Konular
130,069
Mesajlar
932,770
Kullanıcılar
453,065
Son üye
jros

Yeni konular

Geri
Üst