Aydınlatma Sistemi Sorunu

Katılım
8 Ağu 2007
Mesajlar
69
Puanları
1
Yaş
40
Merhabalar

AVM içerisinde bir mağazamız var, mağazada 35W metal halide ampullü spotlar ve 26W kompakt floresan ampullü downlight armatürler kullanmaktayız.

Günde yaklaşık 30-40 ampul patlıyor, gerilim ölçümleri vs. yapıldı değerler normal gözüküyor.

Aydınlatma sigortasını kapatıp açtığımızda normalde sönen ampüller tekrar yanmaya başlıyor ve noktalara göre değişmekle beraber bazıları 7-10 dakika ile 2-3 saat arasında tekrar sönmeye başlıyorlar.Bu esnada da bazı ampüller patlamış oluyor.

Değerli düşüncelerinizi bekliyorum.iyi çalışmalar.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
gerilim değişmelerini anlık ölçün. avm içerisinde iklimlendirme havalandırma gibi büyük güçlü yükler devreye girip çıktığında gerlimde dalgalanma oluyor mu tesbit edin. patlayan ampüller genelde mağazanın bir bölümünde yoğunlaşıyorsa tesisat kablolarını ak kerlerini anahtar sigorta bağlantılarını kontrol edin.
 
Muhtemelen lambalara çekilen hat ince ve hatta fazla lamba bağlanmış. Buda gerilim düşümü yapıyor. Size tavsiyem lambalarda enerji varken lambalara gelen gerilimi ölçün. Tesisatı elden geçirmeniz gerekebilir.
 
Kablo ince değil, Linyeler 3x2,5 , sortiler 3x1,5 , armatür klemensine gelen gerilim 223 V.
 
Merhabalar

AVM içerisinde bir mağazamız var, mağazada 35W metal halide ampullü spotlar ve 26W kompakt floresan ampullü downlight armatürler kullanmaktayız.

Günde yaklaşık 30-40 ampul patlıyor, gerilim ölçümleri vs. yapıldı değerler normal gözüküyor.

Aydınlatma sigortasını kapatıp açtığımızda normalde sönen ampüller tekrar yanmaya başlıyor ve noktalara göre değişmekle beraber bazıları 7-10 dakika ile 2-3 saat arasında tekrar sönmeye başlıyorlar.Bu esnada da bazı ampüller patlamış oluyor.

Değerli düşüncelerinizi bekliyorum.iyi çalışmalar.

Balastların değerlerine bakın yanlış seçilmiş olabilir. Nötr hatlarını kontrol edin gevşeme varsa lambalar fazlar arasına kalıyordur.

Saygılar...
 
Patlayan ampuller hep aynı türmü aynı mevkidemi patlıyor yüke binip çıkan araçlar ampulleri etkileyecek kadar fazla radyasyon yayıyormu. sorularını cevaplarsanız eminimki size yardımcı olacağım. iyi günler dilerim. :)
 