Arkadaslar.kolay gelsin bir sitenin cevre duvarlarina lamba monte edilcek iki ayri hat vermisler 2*1.5 antingron toplamda 58 adet lamba olacak bu kablolar tasirmi bu yuku toplamda 15 watt lamba taksak 58 adet kac amper ceker fotoselli olacak kac amperlik kontaktor kullqnmaliyim acil yardim
toplamda 870 watt yapıyor bu da sana 4 amper civarında bir akım yapar senin işini kablo rahatlıkla görür kontaktörde 10 amperlik bir kontaktör işini görür 2 ayrı hattıda bir atlayarak kullanırsan hattın birinde sıkıntı olursa en azından 6 metrede bir lamban yanar problem minumuma iner
hocam yani son lamban
57*3 + 15 metre uzakta olacak öyle mi
186 m.
bu arasındaki uzaklık mıdır? yoksa kablo metrajı mıdır? in çık çok fark eder.
186 ve 220 v diye düşünecek olursak
200*186*0,87 / 56*1,5*220*220 = 0,07 < 1,5
uygundur
hocam yani son lamban
57*3 + 15 metre uzakta olacak öyle mi
186 m.
bu arasındaki uzaklık mıdır? yoksa kablo metrajı mıdır? in çık çok fark eder.
186 ve 220 v diye düşünecek olursak
200*186*0,87 / 56*1,5*220*220 = 0,07 < 1,5
uygundur
Bence hesabinda bir yanlislik var kardesim..gucu watt cinsinden yazmalisin, sen kw olarak almissin ve 0.07 gibi anlamsiz bir sonuc cikmis gorunuyor?..benim yaptigim hesaba gore en az 10 mm kesit ihtiyaci var..bu hesap tek linye icin gerekli olan kablo kesiti..iki ayri hat verilmis dedigine gore sanirim iki ayri linye ile guc yariya bolunecek.bu sekilde yapilacaksa kesit degisir( kuculur) dogal olarak.
güç kw olacak ama sonucu yanlış yazmışım
0,074*L*N/S
0,074*186*0,87/1,5 =7,98 >1,5 uygun değildir
2 LİNYE düşünürsek
0,074*186*0,435/1,5 = 3,99 > 1,5 uygun değildir
metraj 186 metreden bence büyük te olacağından olması gereken kesit linye başına 4 mm'2 olmalı hatta bu metraj artacağından 6mm almalısın