Aydınlatma sorunu

güç kw olacak ama sonucu yanlış yazmışım
0,074*L*N/S
0,074*186*0,87/1,5 =7,98 >1,5 uygun değildir
2 LİNYE düşünürsek
0,074*186*0,435/1,5 = 3,99 > 1,5 uygun değildir

metraj 186 metreden bence büyük te olacağından olması gereken kesit linye başına 4 mm'2 olmalı hatta bu metraj artacağından 6mm almalısın
İki farkli formul var biliyosun kardesim..duzeltme amacli yaziyorum yanlis anlama lutfen.ilk formulde watt olarak,bu formulde ise kw olarak alinmali.ki dogrusunu da kw cinsinden ikinci formulde belirtmissin zaten..hayirli aksamlarin olsun.;)
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.