herkese merhaba;

yardımlar için şimdiden teşekkürler.

led aydınlatmalar için röle mi kontaktör mü kullanılmalı , doğrusu nedir? ben siemens marka kontaktör kullanıyorum.röle kullanırsam hesabını nasıl yapmalıyım marka model bilgisi tavsiye edeceğiniz?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.

Röle yada kontaktör farketmez önemli olan toplam yük akımın ne kadar olduğudur.Rölelerde genelde 16 amper civarı akımdan fazlasını taşımaz ama kontaktörlerin güç kontağı çok büyük değerlere kadar akım taşıyabilir.
 
en fazla 2 amper olur olur aydınlatmaların gücü.nasıl bir role seçimi yapmam lazım?
 


Nasıl bir zamana bağlı çalışacak.Kael ASTROLOG tipi inceleyin.
 
Kontaktörden geçen gerilim nedir? AC 220V mu DC 12V mu
 