Aylık Reaktif Oranlar

emrahtunc

Üye
Katılım
6 Ağu 2016
Mesajlar
19
Puanları
1
Yaş
29
Merhaba arkadaşlar bir işletmenin 1600 kva trafosu var bu trafonun endüktif değeri yüzde olarak son 3 aydır sırasıyla %17.6, %15.8 ve %16.4 çıkıyor bu değerler çok yüksek değil mi ve kapasitif değerler %0.2 kadar geriledi. Her ayın başında bu endüktif değer yasal olan sınıra kadar çıkıyor mesela bu ayın birinde 1 Temmuzda %19. 7 ye kadar çıkmıştı gün içerisinde %13.8 düştü bu şekilde bir durum var tesis çok yeni 1 senelik ve bakımı hiç yapılmamış, fazlara yükler eşit dağılmadığı için böyle bir durum olmuş olabilir mi üstatlarım Saygılarımla....
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Merhaba arkadaşlar bir işletmenin 1600 kva trafosu var bu trafonun endüktif değeri yüzde olarak son 3 aydır sırasıyla %17.6, %15.8 ve %16.4 çıkıyor bu değerler çok yüksek değil mi ve kapasitif değerler %0.2 kadar geriledi. Her ayın başında bu endüktif değer yasal olan sınıra kadar çıkıyor mesela bu ayın birinde 1 Temmuzda %19. 7 ye kadar çıkmıştı gün içerisinde %13.8 düştü bu şekilde bir durum var tesis çok yeni 1 senelik ve bakımı hiç yapılmamış, fazlara yükler eşit dağılmadığı için böyle bir durum olmuş olabilir mi üstatlarım Saygılarımla....
Evet endüktif değeler sınıra yakın bir değerde, röle üzerinde cosfi değerini kaç görüyorsunuz? Kademeleriniz yetersiz gibi gözüküyor veyahut ayarsız, kontrol ettirmeniz lazım eşit dağılmak değilde ilk başta sigorta, röle , kontaktör, kademe ayarlarınızı bakmanızı öneririm.
 
Merhaba arkadaşlar bir işletmenin 1600 kva trafosu var bu trafonun endüktif değeri yüzde olarak son 3 aydır sırasıyla %17.6, %15.8 ve %16.4 çıkıyor bu değerler çok yüksek değil mi ve kapasitif değerler %0.2 kadar geriledi. Her ayın başında bu endüktif değer yasal olan sınıra kadar çıkıyor mesela bu ayın birinde 1 Temmuzda %19. 7 ye kadar çıkmıştı gün içerisinde %13.8 düştü bu şekilde bir durum var tesis çok yeni 1 senelik ve bakımı hiç yapılmamış, fazlara yükler eşit dağılmadığı için böyle bir durum olmuş olabilir mi üstatlarım Saygılarımla....
Birde her ay sıfırlandığı için ilk gün yüksek olabilir gece 00:00 dan itibaren oranı ölçtüğü için tüketim az olduğundan oran ilk günlerde yüksek gibi gözükür gün ilerledikçe kompanzasyona göre düşme olur.
 
Kademe ilavesi yapın
 
Yük dengesiz değil. Dengesiz olsaydı kapasitifede bir miktar yazması gerekirdi. Kondansatörlerinizin güçleri yetmiyor olabilir. 1600 kVA bir trafonun kompanzasyon kondansatörleri en az 1000 kVAr olmalıdır. Buda her kademenin 50 kVAR dan aşağı olmayacağını gösterir. Kondansatörler boşalmış olsa yük dengesizleşir o vakit kapasitifede bir miktar endeks yazar. Böyle bir ihtimal verdiğiniz bilgilerden gözükmüyor. Trafonuzda eğer tam yüke yakın çalışıyorsa büyük ihtimal kondansatör güçleriniz yeterli değil. Kademelerin hepsi devredemi? Devredeyse kondansatör güçleriniz yetmiyordur. Aksi halde reaktif güç rölenizin ayarları kontrol edilmelidir. Akım trafonuz 2500/5 olmalı. C/K ayarınızı kontrol ediniz. Reaktif güç kontrol rölenizi cos fi 1 e ayarlayınız.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,912
Mesajlar
921,629
Kullanıcılar
451,070
Son üye
oguzhanciller

Yeni konular

Geri
Üst