B serisi Delta op ile s7 200 haberleştirme

preg09

Üye
Katılım
2 Ağu 2007
Mesajlar
58
Puanları
1
Yaş
39
Buradaki bağlantı şekli RS485 tir ve deltaB opnin com port 2 ve com port 3 ü kullanılabilir.
Delta B - S7200 için
DOP - B
1-D+
2-boş
3-boş
4-boş
5-gnd
6-D-
7-boş
8-boş
9-boş
S7 200 PLC pinleri
1.Şase
2.Lojik ortak nokta
3.RS 485B
4.RTS
5.Lojik ortak nokta
6.+5V
7.+24V
8.RS 485 A
9.10bit protokol seçimi
Bu bilgiler dahilinde
Panelin 1 nolu pini PLC nin 3 nolu pinine
Panelin 6 nolu pini PLC nin 8 nolu pinine
Panelin 5 nolu pini PLC nin 5 nolu pinine bağlanacaktır.
arkadaşlar denedim oldu.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Yazmışken Deltanın A serisinide yazayım
1.D-
2.D+
3.D+
4.D-
5.GND

panelin 1 ve 4 nolu pinlerini köprüleyip plc nin 8 nolu pinine
panelin 2 ve 3 nolu pinlerini köprüleyip plc nin 3 nolu pinine
penelin 5 nolu pini plc nin 5 nolu pinine
bilgi paylaştıkça çoğalır :)
 
dop\tp-s7200 Connection Diagram
 

Ekli dosyalar

  • 11.JPG
    11.JPG
    11.7 KB · Görüntüleme: 43
  • 22.JPG
    22.JPG
    14.5 KB · Görüntüleme: 37
  • 33.JPG
    33.JPG
    10.9 KB · Görüntüleme: 32
  • 44.JPG
    44.JPG
    15.3 KB · Görüntüleme: 32
dop ekran ile omron plc ara bağlantı şeması mevcutmudur elinde
 

Forum istatistikleri

Konular
129,006
Mesajlar
922,437
Kullanıcılar
451,218
Son üye
emrah asrav

Yeni konular

Geri
Üst