preg09
Üye
- Katılım
- 2 Ağu 2007
- Mesajlar
- 58
- Puanları
- 1
- Yaş
- 40
Buradaki bağlantı şekli RS485 tir ve deltaB opnin com port 2 ve com port 3 ü kullanılabilir.
Delta B - S7200 için
DOP - B
1-D+
2-boş
3-boş
4-boş
5-gnd
6-D-
7-boş
8-boş
9-boş
S7 200 PLC pinleri
1.Şase
2.Lojik ortak nokta
3.RS 485B
4.RTS
5.Lojik ortak nokta
6.+5V
7.+24V
8.RS 485 A
9.10bit protokol seçimi
Bu bilgiler dahilinde
Panelin 1 nolu pini PLC nin 3 nolu pinine
Panelin 6 nolu pini PLC nin 8 nolu pinine
Panelin 5 nolu pini PLC nin 5 nolu pinine bağlanacaktır.
arkadaşlar denedim oldu.
Delta B - S7200 için
DOP - B
1-D+
2-boş
3-boş
4-boş
5-gnd
6-D-
7-boş
8-boş
9-boş
S7 200 PLC pinleri
1.Şase
2.Lojik ortak nokta
3.RS 485B
4.RTS
5.Lojik ortak nokta
6.+5V
7.+24V
8.RS 485 A
9.10bit protokol seçimi
Bu bilgiler dahilinde
Panelin 1 nolu pini PLC nin 3 nolu pinine
Panelin 6 nolu pini PLC nin 8 nolu pinine
Panelin 5 nolu pini PLC nin 5 nolu pinine bağlanacaktır.
arkadaşlar denedim oldu.