A,Si,B tipleri , AC tipe nazaran daha pahalı.
Ancak,diğer konular hariç ! yıldırımlı / şim-
şekli havalarda açma sorununu ben bizzat
yaşadım.Bir buzdolabı buzluğundaki tüm
kışlık erzakımı çöpe atmak durumunda kaldım.Olay başıma geldikten sonra,kaçak
akımı Schneider Si tiple ( o zamanlar,B tip-
leri daha çıkmamıştı ) değiştirdim.Esas sorun,koruma endişesinden ziyade,akım
bileşenlerine ve karakterine bağlı.Biliyor-
sunuz,tip kullanımları konusunda hiçbir
yönetmelikte bağlayıcılık yok ( selektif tip-
ler hariç ).Bu ihtiyaçlarda,zaten,kullanım
esnasında yaşanan beklenmeyen sun'i
açmalara çözüm getirmek için yapılan
araştırmalar sonucu ortaya çıkan tavsiye
uygulamalar.AC tip takılı bir sistemde so-
run yoksa,değiştirmeninde gereği yok ta-
biki.Eski tip asansörlerde sorunsuz çalı-
şan kaçak akımlar,yeni nesil hız kontrollu
asansörlerde sürekli açıyor.Bağışık tiple
değiştirildiğinde sorun gidiyor.Bize kimse,
kaçak akımını değiştir demiyor olmasına
rağmen,makina,ben bu aletle çalışmam diyorsa,bizede yapacak bişey kalmıyor.