Bakımda dikkat edilecek durumlar?

phase

Üye
Katılım
13 Ara 2009
Mesajlar
270
Puanları
1
Trafolarda bakım sırasında ;
-Bucholz rölesini nasıl kontrol ederiz
-Termometreyi nasıl kontrol ederiz
Ve başka nelere dikkat etmeliyiz...
 
Bu konuda bilgisi olan arkadaşlar cevap verirlerse seviniriz
 
bucholz rölesinin üzerinde bi düğme var ona basınca suni arıza verir kontakları kapanır ölcü aletiyle kontaklarını ölcebilirsin , yada kesici enerjisizken kapatıp direk kesici actırmak suratiyle kontrol edebilirsin , termometreye gelince kullandığın termometreyi tam bilmiyorum ama 3 kadran vardır 1 i ortam sıcaklığını gösterir yani trafonun sıcaklığını diyelim o genelde beyaz renk olur sarı ve mavi de biri ihbar biri de acmadır ,termometrenin sarı ve mavi kadranlarını geriye cekerek beyazla esitle üstünde kontaklar var yine ya ölcü aletiyle kontrol et yada direk kesiciyi actır bu sekilde kontrol edilir.merak ettiğin baska bi soru varsa cevaplıya bilirim hoscakal
 
Arkadaşlar bu konuyu biraz açacak olursak bakımdan önce trafo enerjisini kesiciden kesmek yeterlimi? yoksa ayırıcıdanda kesmek gerekirmi ?ayrıca netür önlemler alınması gereklidir??
 
Öncelikle kesiciden sonra ayırıcıdan manevra yapıcaksın trafonun sekonder tarafından jeneratör gibi geri beslemeye mahal bırakmaması için a.g şalterinide açmak gerekir sonra neon lambayla (yüksek gerilim faz kalemi) enerji kontrolü yapmak gerekir daha sonra enerjisiz olduğu anlasıldıktan sonra muhakkak topraklama yapmak gerekir mümkünse kesiciye ve a.g şaltere kilit vurmak gerekir . ama trafonun bakımı konusunda trafoya göre değişir yanlışlığa mahal bırakmamak için pek bişey yazmıycam . merak ettiğin herhangi bişey olursa yine cevap vermeye hazırım hoscakal ...
 
Yağı üzerinden koyuyoruz fakat bu zararlımıdır.Çünkü vakum makinası mevcut değil.Silikajelimizi değiştiriyoruz tabi rengi değiştiyse.Peki sekonder koruma testlerini nasıl yapacağız
 
Yağı üzerinden koyuyoruz fakat bu zararlımıdır.Çünkü vakum makinası mevcut değil.Silikajelimizi değiştiriyoruz tabi rengi değiştiyse.Peki sekonder koruma testlerini nasıl yapacağız

Silikagel'i bir bana koyupta ısıtırsan gene kullanabilirsin. Gereksiz yere değiştirme. Sen evdeki el havlunu ıslandı diye atıyor musun? Bu da aynı şey.
 
Yağı üzerinden koyuyoruz fakat bu zararlımıdır.Çünkü vakum makinası mevcut değil.Silikajelimizi değiştiriyoruz tabi rengi değiştiyse.Peki sekonder koruma testlerini nasıl yapacağız

Yukarıdan dediğiniz genleşme deposundan olmalı , trafo tamamen bossa önce 1 kerede olsa vakum yapmak gerekir (imalatta muhakkak yapılır ) ama vakum yapıcak imkanda yoksa daha önceden en az bir kere vakum yapılan bir trafonun businglerden havası alınmalıdır .yağ mümkünse alttan eklenmelidir yağ doldurmadan önce y.g businler üst kısımdan acılır dolan yağ havayı businglerden iterek dısarı atar ama busingden yağ almakta ayrı bi ustalık gerektirir busingler hassastır fazla sıkınca cabuk catlar cok dikkatli olmak lazım daha önce bu işi yapmamıs birisi için kötü sonuclar doğurabilir dikkat edilmeli ...

___

sekonder koruma testleri dediğiniz röle testlerimi oluyor daha acık yazabilirseniz daha net cevap verebilirim..
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,800
Mesajlar
930,203
Kullanıcılar
452,597
Son üye
BLacKSTaiNNN

Yeni konular

Geri
Üst