Balkon Lambası Yanmıyor

hazır konu hortlamışken :) ben de bir sıkıntımı yazayım..

balkon ve odanın ışıkları 2' li bir anahtardan kontrol ediliyor. balkonun ışığını tek başına yakabiliyorum. Ancak odanın ışığını tek başına yakamıyorum. odanın ışığını yakmak için mutlaka balkonun da anahtarını açık konumuna getirmem gerekiyor. yani odadayken balkonun ışığı da yanmak zorunda.

2'li anahtara yukarıdan bir faz giriyor, alttan iki kablo çıkıyor ama anahtar kapalı konumda olmasına rağmen alttakilerden birinde de faz var :)

ben alttaki iki kablonun yerini değiştirerek en azından odadayken balkon ışığının da yanma zorunluluğunu kaldıracağım (balkondayken oda da yanacak ama problem değil) böyle daha düzgün olur.

odada buatta görünmüyor. nerede ne yapılmış kontrol edemeyeceğim ama bu faz-faz olayını anlamadım :)

anahtara faz giriyor, alttaki iki kablodan birinde de faz var :)
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
hazır konu hortlamışken :) ben de bir sıkıntımı yazayım..

balkon ve odanın ışıkları 2' li bir anahtardan kontrol ediliyor. balkonun ışığını tek başına yakabiliyorum. Ancak odanın ışığını tek başına yakamıyorum. odanın ışığını yakmak için mutlaka balkonun da anahtarını açık konumuna getirmem gerekiyor. yani odadayken balkonun ışığı da yanmak zorunda.

2'li anahtara yukarıdan bir faz giriyor, alttan iki kablo çıkıyor ama anahtar kapalı konumda olmasına rağmen alttakilerden birinde de faz var :)

ben alttaki iki kablonun yerini değiştirerek en azından odadayken balkon ışığının da yanma zorunluluğunu kaldıracağım (balkondayken oda da yanacak ama problem değil) böyle daha düzgün olur.

odada buatta görünmüyor. nerede ne yapılmış kontrol edemeyeceğim ama bu faz-faz olayını anlamadım :)

anahtara faz giriyor, alttaki iki kablodan birinde de faz var :)

Konu hortlatmayı pek tasvip etmediğim halde bu soruya cevap vermek zorunda hissettim kendimi.
Sizin kullandığınız komitatör anahtarın faz girişi yanlış yere bağlanmış. Oda lambasına giden klemense faz girilmiş. Faz girmesi gereken yere de oda çıkışı bağlanmış. Balkon bağlantısı doğru.

Bu durumda yapmanız gereken tek şey, oda lambasının bağlı olduğu klemens ile anahtara giren faz kablosunu yer değiştirin olay düzelecektir.
 
Son düzenleme:
merhabalar... Balkon lambası konusunda benimde bir problemim var ve yardımınıza ihtiyacım var.. yeni taşındığım evin balkon lambasının duy kısmı oksitlenmişti.. söküp yenisini taktım fakat hala yanmamakta.. kontrol kalemiyle kabloların uçlarını kontrol ettim her iki kabloda da elektrik var fakat ampul yanmamakta.. ampulü de değiştirdim hala durum aynı.. ne yapmam gerekli ???
 
merhabalar... Balkon lambası konusunda benimde bir problemim var ve yardımınıza ihtiyacım var.. yeni taşındığım evin balkon lambasının duy kısmı oksitlenmişti.. söküp yenisini taktım fakat hala yanmamakta.. kontrol kalemiyle kabloların uçlarını kontrol ettim her iki kabloda da elektrik var fakat ampul yanmamakta.. ampulü de değiştirdim hala durum aynı.. ne yapmam gerekli ???

konunuzda belirttim durumu...
 

Forum istatistikleri