bana elinizde olabildiğince biraz anlatıcı şekilde yangın alarm sistemleri dedökterler pano bağlantıları hakkında olabildigince bişiler yollarsanız çok sevinirim..
tşkler
buraya koyun yada mailime atın plz
********* @hotmail.com


______________________________________________________________________________

Lütfen form kurallarını okuyunuz.
Mail veya msn adresi vermek site yönetimi tarafından yasaklanmıştır.


Düzenleyen:Blacktooth
 
arkadasım şemaya gerek yok işin matğını bilirsen elindeki panel varsa kaç zone varsa o kadar hat çıkaksın örnek 5 zonlu panelden 5 ayrı hat çıkarsın gibi eğer panel yoksa sen paneli seçiceksen binada kaç ayrı bölüm varsa her bölümü bir zone kabul edebilirsin örnek 12 zonlu gibi ama çok maliyetli olur dedektör bağlantıları ise bir hat üzerindeki tüm dedektörler girdi çıktı şeklinde bağlanır dedekötür açınca içindeki klemensler 1-2 -4-5 gibidir 2 numarlaı klemsen eksi 4 numaralı klemsen giriş ucu artı 5 numarlaı klemsens ise diğer dedektör için çıkısı ucudur yani 5 ten çıkıp 4 e giriceksın en son dedektörde ise 5 numaralı klemsen ile 2 numaralı klemense hat sonu direnci takıcaksın butonlar ise dedektör devrelerine palalel bağlanır yanı 2 ile 4 eten bir ek alıp butona bağlıcaksın ayrı buton çekerim diyorsan en son butona gene hat sonu direnci takılıcak sirenler ise palalel olarak bağlanır tek hat panele girer buat koyup eklersin kırmızı yangın kablosunda siyah renk eksi kırmızı artıdır panel alırsan içinde bağnaltı seması çıkar eğer sürkeli alartm veriyorsa muhtmelern direnç yerınden çıkmıstır yada konmamıstır buton camı kırık olabilir arıza veriyorsa dedekör yerıne oturmamıstır ozaman dedektörleri kontrol edicen ısı dedektörleri de duman dedektörleri gibi aynı mantıkla bağlanır kolay gelsın

paneli açınca içinde aku yazan yere besleme aku kabloları bağlanır siren yazan yere siren kablosu bağlanır bazen buton yazmaz buton yeri arama dedğim gibi dedektörlere palalel bağla yada bir zonu buton devresi yap zone yazan yerler ise panelden kaç tane yangın kablosu çıkacağını gösterir üzerinde direnç montelidir o dirençleri sökersin yerıne tesistatn çektğin kabloları girersin dirençleri ise hat sonu direnci yaparsın kullanmadığın direnci sökme alarm verir dirençler alartm vermesini engeller eğer tesisata buat yapman gerekiyorsa bu pek istenen bi şey deildir münkün oldğüu kadar dedektörden gir çık çok kablo gider ama bazen buat gerekirse aynı şekilde yap girdi çıktğı olucak şekilde buatları bağlarsın kablo seçiminde ise içinde 2 kablolu olanı seçme buat gerekirse 3. bir kablo gerekir ozaman dış kaplama blandajını kullanırsın uraştırır kolay gelsin
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
saltukakar arkadaşım yazdığınız bilgilerin azbi kısmı doğruda olsa genelde eksik ve yanlış.markalara göre dedektör bağlantıları değişmektedir.genelde dedektör altlıklarında kabloları paralel bağlantı yapılıyo olsada,konvansiyonel sistemlerde farklı,analog adresli ve mikro işlemci santrallerde bağlantı farklıdır.konvansiyonel sistemlerde kablolamada farklıdır.sirenlere gelince paralel bağlanmakla birlikte yangın senaryosuna göre sistem zoonlara ayrılarak korna nackları ayrılmaktadır.konvansiyonel sistemlerde noktasal adres tespiti olmamakla beraber yanlış hatırlamıyorsam looplar 20-40 arası dedektörü kapsıyor,analog adresli sistemde ise 99 adrese kadar kablolama yapabilirsin.mikro işlemci santrallerde 125 adres,dip swiçli sistemlerde 255 adreslik kablolama yapabilirsin.önceki yıllarda yapmış olduğumuz bir sistemdede dedektör siren ve butonlar tek bir hat üzerinden tamamlanmıştı(reklam olmaması için yangın santrali markasını yazmıyorum).Kısacası kullanılacak markalara göre sistemler,sistemlere görede kablolama değişeceğinden kati bilgiler vermek yanlış olur diye düşünüyorum.
 
arkadaşım acaba akıllı adresli sistemlerde tüm elemanlar birbirine paralel mi bağlanıyor? yani konvansiyonel değil sorduğum, yani bir dedektöre iki iletken geliyor o zaman bunlar seri olur gibime geliyor, ya da bir klemensten diğer dedektörün aynı klemensine geçerek mi bağlantı yapliyor? genel olarak izah ederseniz cok sevinirim saygilar..
 
tamamen kullanacağın santralin özellikleri önemli her şey orada belli zaten
 
panelden çıkan kablo dedektör giriş 2 eksi 4 atı çıkış 1eksi 5 artı ve buton içinde 2 ve 4 nolu bacaklardan paralel butona gittim ancak enson dedektördende tekrar aşağıya yani panele geçtim acaba doğru çektimmi ve sirenler paralel ama her kat icin bağımsızmı panele geliyor
 
değerli dostlar
konvansiyonele benimde işim var, son dumak dedektöründen baskır butona hat nasıl çekilir.direnc var çünkü çekersem çalışır mı?
 