tablodaki kablolar uygun seçilmiş.selamlar herkese. gerilim düşümü hesabı yapıldıktan sonra kablo seçimi nasıl yapılıyor. bırakacagım excel dosyasındaki tesisat için ana hat için nasıl kablo secmeliyim yardımcı olursanız sevinirim. katolog okumayı nasıl yapıyoruz. lutfen yardımcı olursanız
hocam tesekkur ederim evet o sekilde gerilim düsümü hessabına göre yapıyorum. ancak bazı kesitler varya anlamıyorum. hocam mesela kesit 10mm2 kurtardı bakırda 4x10 mm2 Nyy alternatifi 4x16 mm2 alvinal oluyor. akım taşıma kapasiteside katalogdan 77-60 gösteriyor. benim akım degerimde ı=20 yani 20<77 sartını sagladıgı için bu kablolar uygunmu diyorum.tablodaki kablolar uygun seçilmiş.
gerilim düşümü toplamı %1.5'u geçmeyecek şekilde ayarlıyorsunuz. artı Akım kontrol hesabı sonucuna göre kablo seçiyorsunuz.
Sami Hocam gerekeni belirtmiş.hocam tesekkur ederim evet o sekilde gerilim düsümü hessabına göre yapıyorum. ancak bazı kesitler varya anlamıyorum. hocam mesela kesit 10mm2 kurtardı bakırda 4x10 mm2 Nyy alternatifi 4x16 mm2 alvinal oluyor. akım taşıma kapasiteside katalogdan 77-60 gösteriyor. benim akım degerimde ı=20 yani 20<77 sartını sagladıgı için bu kablolar uygunmu diyorum.
takıldıgım nokta da 3x10 kesitli kabloda var. once kesit belirleyip sonramı akım tasıma kapasitesine bakacagım. biraz karısık sordum ama umarım anlatabilmişimdir.