Dostum öncelikle 100 yerine 160 takarsan yanlış ölçüm yaparsın. Ancak bu durum transmitterin arızalanmasına sebeb olmaz. önüne serpantin (domuz kuyruğu) koyup koymamak ta arıza sebebi olmaz. Ancak eğer koymaz isen ve sıcak su/buhar gibi ölçüm yapıyorsan ısıdan etkilenebilir. Ve dalgalı okuma yapabilir (zayıf ihtimal)
Senin durumunda iki sebeb görüyorum.
1. PLC den gelen voltajda bir problem olabilir. Sanırım en fazla 25 volt a kadardır. 25 üstü gelirse yanabilir.
2. ve en olası ihtimal gövdeye gelen kaçak akımların etkisi. Bu şekilde sayısız basınç transmitteri yakmışımdır. Bunu engellemek için eğer mümkünse bağlantı yaptığın bölgeye yalıtkan bir bağlantı parçası ile bağlantı yapman. Ben bu durumalrda her tornada yaptırdığım derlin malzemesi ile bağlantı yapıyorum.
Umarım yardımcı olur.