Basınca bağlı motor kontrol

Hocam asıl amaç basıncın anlık olarak motor rpm değerleri belirlenerek kontrol edilmesi. Bunun için en uygun olanın PID bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Belli bir basınç değerini bir rpm değeri ile eşleyip belli bir oran çıkabilir ama bu durum basıncın kararlı bir şekilde belli değerde kalmasını sağlayabilir mi emin değilim.
4–20 mA basınç geri beslemesini kullanarak motor devrini anlık olarak değiştirip basıncı sabit tutmak.

Evet, doğru yaklaşım PID kontrolüdür.

Basınç için sabit bir RPM tablosu oluşturmak ekstrüderde genellikle yeterli olmuyor.
Çünkü aynı RPM'de oluşan basınç;
malzeme tipi, sıcaklık, viskozite, filtre ve kalıp açıklığına, direncine göre değişiyor.

AS300 PLC programını siz mi yazıyorsunuz, yoksa mevcut çalışan bir programa mı müdahale edeceksiniz?
 
4–20 mA basınç geri beslemesini kullanarak motor devrini anlık olarak değiştirip basıncı sabit tutmak.

Evet, doğru yaklaşım PID kontrolüdür.

Basınç için sabit bir RPM tablosu oluşturmak ekstrüderde genellikle yeterli olmuyor.
Çünkü aynı RPM'de oluşan basınç;
malzeme tipi, sıcaklık, viskozite, filtre ve kalıp açıklığına, direncine göre değişiyor.

AS300 PLC programını siz mi yazıyorsunuz, yoksa mevcut çalışan bir programa mı müdahale edeceksiniz?
Merhaba hocam, başka bir kişinin hazırladığı programa müdahale edeceğim. Motor kontrolünü PLC'den tamamen ayırıp Analog akım çıkışlı dtcler ile yapmak istiyordum. Basıncı okuyan DTC'nin akım çıkışını HMI'da rpm verisine çevirip motora yazdırmaya çalışıcam. Bunun yerine elimde olan AS218TX ve sağa genişleme modülü 04AD deki analog çıkışları kullanarak bunu yapabileceğimi düşünüyorum. PLC içindeki gömülü bir PID fonksiyonu ile DTC kontrol modüllerindeki PID mekanizmasının tepki süresi arasında sizce bir fark var mıdır?
 
Merhaba hocam, başka bir kişinin hazırladığı programa müdahale edeceğim. Motor kontrolünü PLC'den tamamen ayırıp Analog akım çıkışlı dtcler ile yapmak istiyordum. Basıncı okuyan DTC'nin akım çıkışını HMI'da rpm verisine çevirip motora yazdırmaya çalışıcam. Bunun yerine elimde olan AS218TX ve sağa genişleme modülü 04AD deki analog çıkışları kullanarak bunu yapabileceğimi düşünüyorum. PLC içindeki gömülü bir PID fonksiyonu ile DTC kontrol modüllerindeki PID mekanizmasının tepki süresi arasında sizce bir fark var mıdır?
DTC ile de PID kontrolü yapılabilir; teknik olarak bu yaklaşımda bir sorun yoktur.

Ancak PLC programında değişiklik yapma imkânınız varsa, PID kontrolünü PLC içinde yapmak tercih edilir.

Böylece PID, alarmlar, hız limitleri ve HMI haberleşmesi tek yerde toplanmış olur.

Karar sizin,
 
DTC ile de PID kontrolü yapılabilir; teknik olarak bu yaklaşımda bir sorun yoktur.

Ancak PLC programında değişiklik yapma imkânınız varsa, PID kontrolünü PLC içinde yapmak tercih edilir.

Böylece PID, alarmlar, hız limitleri ve HMI haberleşmesi tek yerde toplanmış olur.

Karar sizin,
Teşekkürler hocam
 
Belki de programın içinde zaten PID bloğu vardır ve sadece kullanılmıyordur.

Alında programı görmeden "DTC ekleyin" veya "PID ekleyin" demekten daha sağlıklı olan, önce mevcut mimariye bakmaktır.
Kolay gelsin
Hocam programdaki fonksiyon bloklarını kontrol ettiğimde PID fonksiyonu olmadığını farkettim. Hata miktarını azaltmak üzerine çeşitli karşılaştırma fonksiyonları kullanılmış.
 
Hocam programdaki fonksiyon bloklarını kontrol ettiğimde PID fonksiyonu olmadığını farkettim. Hata miktarını azaltmak üzerine çeşitli karşılaştırma fonksiyonları kullanılmış.
Karşılaştırma (Compare) blokları gibi mi?

Mümkünse mevcut karşılaştırma bloklarının ekran görüntüsünü paylaşabilir misiniz?
 