Baymak main bar arızası

Katılım
30 Ocak 2018
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
30
Merhabalar.
Baymak main 24 fi tek eşanjörlü kombim var.
Sorunum şöyle.
Kombi normal durumdayken bar yükseliyor ve ventil açıyor.
Ana vanayı kapatıp sıcak suyu açtığımda su yine az bişey akıyor ve bar düşüyor.
Sizce sorun nedir?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.

Ben kombici değilim
Bu marka kombim de yok.
Çift eşanjorlü kombim var .

Kombi su alma musluğu bozulmuş olabilir.

Genleşme tankı kontrolu yapılması.

Diğer arkadaşların ve konusunda uzman arkadaşların yorumları beklemeniz.

Kolay gelsin sağlıcakla
 
Kombinin şu akis semasini incelemek lazım.

Sizin cihazda tek esanjor var ise radyatör devresi ile sıcak kullanım suyu devresini ayıran bir adet 3 yolu vana olacak.

Sizde bu 3 yollu vana bozuk yada contalari sizdiriyor. Kullanım suyu besleme hattından radyatör devresine kaçırıyor. Bir sure sonra basınç emniyet değerine ulaşıyor ve ventil boşaltıyor.

Bu vananin contalari gidik ise bakımının yapılması yada arızalı ise değişimi gereklidir.

Yinede görmeden olası arızayı anlattım. Bu doğru bir sonuçtur diyemem cihazi incelemeden kanıya varmak doğru olmaz.
 
Kombi tek eşanjörlü. Yani 3 yollu vana yok
 
Musluğu değiştirdim. Sorun devam ediyor. Ana eşanjör delik. Sonuç olarak kombiyi değiştiriyorum
 