Baymak Novadens 330

Katılım
16 Ara 2008
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
47
konbide eror 168 arıza kodu veriyor

3 yollu valfi acmıyordu daha sonra

elektronik kartdaki roleleri degi

şimdi 1 kez yanıyor ve yeterli ısıya ulaştığında

sonuyor ve 2.kez yanmaya gecdigin de

yanmıyor ve yine e168 arıza kodunu veriyor

kitapcıkda boyle arıza kodu yok

tesekurler
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
kart arızalı olabilir reset yap sigortasını aç kapa yapıncada aynı sorun mu çıkıyor ortaya baca fanı falan çalışıyormu?
 
fan calısıyor elektrikle sorunu yok olcum yapıldı 228 v. enerji var
 
çalışma kontrolü yap ..
ilk çalışırken kombi önce bacayı süpürecek.. (fanı çalıştırarak)
ateşlemeye başlamak için ateşleme cubuklarına yuksek voltaj gonderecek.. Gözle kontrol et..
en son gazı göndererek alevlenmeyi sağlayacak.. (bunu kontrol etmek için gaz basıncını ölçen milibar manometresi olmalı elinde)

Bu ilk çslışms prosedürünü bahsettiğin şekilde su soğukken ilk anda çalıştığını söyledin.. Senaryoyu izle aklında tut yada not al.. su ısındıktan sonra duracak ve ikinci startta hangi adımda sorun başlıyor kontrol et.. Benim başıma denk gelen ateşleme için yüksek voltaj gitmiyordu o yuzden alevlenme olmuyordu.(soğukken ilk çalışa oluyor ama ısınınca olmuyordu.. Kablolarını kontrol et elektrodun temiz olup olmadıgını kontrol et termokupl a bak.. Tavsiyelerim bunlar
 
kart arızası oldugundan dolatı kodu yktur kart tamir yada degişimi önenenrim
 

Benzer Konular

Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…